补充信息。
数据传输区的单个 IO 数据长度限制:
最大 1024 个字节。
数据传输区的总 IO 数据有长度限制:
数据传输区的最大总输入大小为 1440 个字节,数据传输区的最大总输出大小为 1440 个字节。对于 S7-200 SMART,数据传输区的最大总输入大小为 128 个字节,数据传输区的最大总输出大小为 128 个字节。
数据传输区条目数量限制:
对于 S7-1200、S7-300、S7-400 和 ET 200S CPU 作为智能 IO 设备,最多支持 2 个应用关系(AR),即 32 个数据传输区。
对于 S7-1500 作为智能 IO 设备,最多支持 4 个 AR,即 64 个数据传输区。
如果在智能 IO 设备中设置输入和输出分别为 129 个字节,超过 128 个字节。如下图。
此时,在 S7-200 SMART 控制器中组态时,将提示如下图所示错误信息。
当在智能 IO 设备中选择了“自动生成 PROFINET 设备名称”和“在项目中设置 IP 地址”时,在控制器组态时则只能设置设备名称,不能设置 IP 地址。智能 IO 设备中的 IP 地址不需要固定,只需要在同网段并保持唯一。
控制器组态时,设备表中的设备名应设置为和智能 IO 设备的设备名相同,注意使用的是“转换的名称”,当设备名带特殊字符时,将使用转换的设备名称。