电缆线槽可在任何需要电缆保护的应用中使用,它具有灵活的插槽,可轻松滑入和滑出电缆盖。开槽结构还允许电缆在任何位置进出线槽。线槽采用高度抗冲击、防翘曲 PVC 制成,自熄灭等级为 UL94-V2;对样品进行2次10秒的燃烧测试后,余焰在30秒内熄灭,滴答物可以引燃下方的绢纸。这意味着该线槽具有安全和长寿命的特点,无论您是要通过配电盘为 IT 应用布线,还是为繁忙的办公室或工厂车间排布电源和网络线缆,电控柜走线明装采用PVC开口U型行线槽2米/根是理想的选择。

1)小箱子的线槽最大选用60*40mm宽度的线槽。

2)在柜子空间允许的情况下,尽量选用宽线槽,利于动力线转弯、盖上盖子线槽不歪;避免选用 深线槽,检修不方便。

3)关于各种规格线槽的线容量见下图,供选用线槽时参考。

(以下的空间均为安装时上下线槽的间距)

1)小端子台的电流(10A-30A)空间100-120mm,最小空间100mm,最后一排端子台需要离底部150mm以上,最小100mm,或改用斜撑支架安装,以防现场接线不便。

2)中间继电器(2P、4P) 空间120-140mm,最小空间110mm。

3)小型断路器 空间140-160mm,最小120mm;40A-63A一般需要空间160mm。

4)S7-200等小型PLC 空间160-180mm。

5)S7-300、400等PLC 空间 180-200mm。

6)接触器(40A以下)空间140-160mm;接触器(40-95A)空间180-200mm,接触器摆放时需要距离PLC间距50mm以上,以防接触器动作时对PLC产生干扰。

7)有一排接触器其中有个别带热继的,可以选择热继独立安装底座把热继放在接触器同一排以节省空间,或者把热继放在下一排。

8)塑壳断路器 上下端分别距离上下线槽间距60-80mm,用到16mm2以上的电线需要预留空间80mm。

9)开关电源在空间允许的情况下水平放置为佳,方便接线及散热。