概  述

WinCC VOT全称WinCC Unified View of Things。它其实是在PLC中嵌入了一个阉割版WinCC Unified服务端,支持使用WinCC Unified服务器控件进行数据访问。这比起之前的Web Server功能强大了不少。不过由于PLC性能有限,这个阉割版的WinCC Unified服务端所提供的功能着实有限,目前只支持一些变量读写以及一些有限的脚本功能,因为不支持归档,自然报警和曲线也就没有了。

创建VoT程序

展开“Web应用程序”,双击“添加新的VoT应用程序”创建一个VOT应用程序,这里把他重命名为“plcWeb”。



图1 添加VoT应用程序

然后再添加一个新画面,拖一个量表控件到画面上。



图2 添加控件

为控件绑定预先准备好的变量。



图3 绑定变量

配置Web Server

要想VoT应用程序生效,还需要激活PLC的“Web服务器”。



图4 激活PLC的web server

再添加一个用户并为其分配权限。



图5 创建用户

下载程序

配置完成后下载程序到PLC,如果没有真实PLC也没关系,使用PLCSIM Advanced也是一样的。如果下载时弹出下面的报警,则需要手动将VoT程序编译下。



图6 编译VoT

然后记得在下载时勾选下“Download to device”,参见下图所示。



图7 下载程序

打开浏览器输入PLC的IP地址+VoT程序名称就可以看到下面的页面。



图8 登录页面

输入之前配置的用户名和密码即可登录看到正常画面了。



图9 数据展示

结  语

VoT的实现是在PLC中内置了阉割版的WinCC Unified服务端,但是因为PLC的性能所限,目前只提供了简单的数据展示及修改功能。对于一些要求极其低的场合,比如简单的看看实时数据还是可以的。不过我想这种场合极少,因此我觉得VoT看似高大上,实则鸡肋,至少目前如此。

但是对于软PLC来说就不一样了,因为不再受PLC硬件资源限制,完全可以内置完整版的WinCC Unified服务端,这样就是全功能的SCADA了,不知道SIEMENS会不会这么做。