关于WinCC,我们前面讲了很多讲,从TIA Poral WinCC ,WinCC Classic到 WinCC OA都有讲到:
一文带你了解西门子Wincc(从TIA Portal Wincc ,Wincc Classic 到Wincc OA)
初识西门子Wincc OA——超大型/分布式SCADA
WinCC V7.5典型架构及选型指南
WinCC系统的基本功能介绍——自动化工程师必备~
wincc7.5和wincc 7.4 audit下载
WinCC (TIA Portal) 和WinCC flexible 访问 SQL SERVER数据库
WinCC是如何承接上层MES和下层PLC的通信的?
今天接着来和大家分享下TIA Portal 下的WinCC,本次主要包括:
01 TIA WinCC各版本差别
02 TIA TIA WinCC的项目架构
03 后续预告与说明:从架构说开去
01 TIA WinCC各版本差别
TIAWincc是全集成自动化平台 TIAPorta1中的人机界面部分。它包含四款软件,分别是
TIA Wincc basic
TIA WinCC Comfort
TIA WinCC advanced
TIA WinCC Professional
TIAWincc basic是免费的,用于组态西门子精简系列触摸屏。TIA Wincc basic在安装TIA Step7时会自动安装,一般不需单独安装
TIAWinCC Comfort用于组态西门子精智系列触摸屏,软件是需要授权的。
TIAWinCC Advanced除了可以对西门子所有的触摸屏进行组态外还可以组态运行在基于 Windows7/8/10操作系统的PC机上。不过它只能组态SCADA单站系统,也就是说如果你需要C/S、B/S架构的话它是不合适的。
TIAWinCC Professiona1除了具体前面三款软件的所有功能外,还可以组态基于C/S、B/S架构的SCADA项目,在功能上类似经典WinCC。
博途WinCCRT Advanced与WinCCRT Professional的区别?
WinCC Runtime Advanced 一个是基于 PC 单站系统的可视化软件。 可以购买带有 128、512、2k、4k 以及 8k 个外部变量(带有过程接口的变量)许可的 WinCC Runtime Advanced。
WinCC Runtime Professional 是一种用于构建组态范围从单站系统到多站系统(包括标准客户端或 Web 客户端)的 SCADA 系统。可以购买带有 128、512、2k、4k、8k 和 64k 个外部变量(带有过程接口的变量)许可的 WinCC Runtime Professional。
02 TIA TIA WinCC的项目架构
TIA Wincc项目一般有四种架构,分别是:
单站系统
C/S架构
B/S架构
混合架构
本次给大家介绍下大家在项目过程中最常用到的单站系统和C/S架构。
单站系统
对于单站系统来说,项目中只有一台或者多台各自运行的WinCC系统,它们之间互不相干,任何一台宕机不会对其他WinCC系统造成任何影响。
下面说一说大家在使用WinCC或者其它组态软件时经常遇到的ES, OS和AS(各家大同小异)。
上图中Engineer station表示工程师站的意思,简称ES,指的是自动化工程师编写PLC程序,组态Wincc画面的计算机。一般安装TIAStep7和 TIAWincc professional。
上图中的OperatorStation表示操作员站的意思,简称0S,指的是操作员在生产时操设备的计算机。
另外说一下,PLC一般称之为Automationstation,表示自动化站,简称AS。操作员站上一般只需要安装 TIAWincc runtime professiona1和 SIMATICNet即可,无需安装TIAStep7和 TIAWinCC Professiona1。
C/S架构
对于C/S架构,工程师站上需要安装TIAStep7 Professional 和TIAWinCC Professional,这两款软件分别用于编写PLC程序和组态WinCC项目。TIAWinCC Professional 支持对画面进行仿真运行以进行相关测试,但不支持完整的WinCCProfessional RunTime 功能,比如它无法仿真OPC、C/S等。
通常需要将WinCC Professional RunTime 安装在服务器和所有的操作站上。但是这款软件中包含的选件很多,我们也没必要完全安装,根据需求安装对应的选件即可。
对于服务器,在安装时需要勾选SIMATIC Professional RunTime,另外根据项目需求,还需要确定是否勾选Web Server 等选件(需要先在控制面板中配置IIS)。
C/S架构中的客户机只需要安装SIMATICWinCC RunTime Client即可,另外视具体需求决定是否需要勾选DataMonitor Client。
03 后续预告与说明:从架构说开去
我们不会像很多公众号一样去教大家如何操作一个软件,也不会动不动告诉大家我们这里提供几十G或者几百G的资料下载,我们只是分享一些方法和理论,就像小智在PMP那篇文章(记自己16天备考的PMP,谈人到中年的迷茫,转型与思考)中所说的一样,体系化的把基础学好;
今天说到了C/S架构和B/S架构,其实这些才是我们想去给大家介绍的,毕竟不论你用的是哪一家的SCADA,哪一家的MES,哪一家的PLM,这些基础才是值得大家去理解和记忆的,软件都只是工具,因此后续我们会推出关于C/S与B/S架构等的分析,容灾与备份,容器和虚拟化技术等的相关分享;
|