一文了解工业温度采集原理及应用

[复制链接]
查看91445 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算机发明之前,人类通过度量衡工具及自身感官感受被测物的信息,然后用纸和笔记录数据,但随着科学研究的不断深入和生产实践的要求,要处理的数据量变得越来越多,需要测量的信息也更精确,所以传统的数据采集和记录方式远远不够。

为了解决传统的数据采集和记录方式问题,人类发明了计算机和传感器,计算机是一种用于高速计算的电子计算机器,它能够自动、高速处理海量的数据,计算机的发明大大提升了人类的计算能力,但它只能处理0101这样的电信号(二进制数字信号),而现实生活中大都是非电量的信号(像温度、湿度、压力、声音、振动、速度、位移、光电这样的物理量),如果还是用人工的方法将信息输入到计算机中,那么效率肯定是不高的,怎么办呢?

这就要用到传感器了,传感器的定义是一种检测装置,能够感受被测物的信息(各种物理量),并将感受到的信息按照一定的规律变换成电信号输出,或其他所需形式的信息输出(像频率、脉冲信号),按功能可分为,温度传感器、湿度传感器、压力传感器、声音传感器、振动传感器、加速度传感器、位移传感器、光电传感器、扭矩传感器等等,虽然非电量的信号已经用传感器变换为电信号了,但是这些电信号怎样才能进入计算机中呢?

答案就是模数转换器,他可以将传感器产生的电信号(输出电压即模拟信号)转换为数字信号(0101二进制数值),从而传递到计算机当中,但完成这样的任务,需要对模数转换器进行电路设计、制板、焊接、编程、调试等一系列的工作才可以,为了降低使用门槛,一种使用通用计算机接口,集成了模数转换器和基本信号调理功能的数据采集设备应运而生,就是通常所说的数据采集卡。

数据采集卡按照与计算机接口的连接方式,可分为:USB接口、PCI/PCIE接口、PXI/PXIE接口,RS232/485接口、NET以太网接口等,这些接口类型各有优势:

USB接口:适合小规模的系统集成和实验室使用;

PCI/PCIE接口和PXI/PXIE接口:适合大规模的集成应用;

NET以太网接口和RS232/485接口:适合远距离、分布式场景。

数据采集卡按照应用领域可以分为专业数据采集卡和通用数据采集卡:

专业数据采集卡具有针对某种特定类型传感器的信号调整电路,使得该数据采集卡与这些传感器的连接更加便捷,比如热电偶专用数据采集卡,会配置有高增益的放大器和冷端补偿电路,像音频振动专业数据采集卡,会配置IEPE激励源,但在专用数据采集卡上,想要连接其它类型的传感器就会非常困难,所以使用更多的是通用数据采集卡,它的模拟输入大多是电压类型,量程为±10V或者±5V,很多通用数据采集卡会配置程控放大器,用来扩大采集卡的应用范围。

通用数据采集卡的应用领域就比较广泛了,比如我们常见的温度测量常用的热电偶、热电阻、热敏电阻以及IC温度传感器,常见压力用的应变式压力传感器、压阻传感器等,声音振动测量常见的压电陶瓷传感器、压电陶瓷传感器、磁电式传感器等。这些传感器输出的信号可以经过变送器输出标准的0-5V,或者0-10V的模拟电压信号接到采集卡采集。然后我们可以根据采集到的电压信号,根据传感器和变送器的系数关系,得到我们温度,压力,音频振动等物理量的原始信号。

现代工业中最常用的温度传感器有四种:

1、热电偶,因使用的金属材料不同,热电偶有多种类型,使用最广泛的是K型热电偶。

2、RTD(电阻温度探测器),RTD导线为纯材料,通常为铂,镍或铜,常见的型号有Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100等

3、热敏电阻,又分为负温度系数 (NTC) 热敏电阻、正温度系数 (PTC) 热敏电阻。

4、基于半导体的集成电路 (IC),又分为模拟输出温度传感器、数字输出温度传感器。

类型一:热电偶

1821年德国物理学家塞贝克发现,将两种不同的金属A和B联接成回路,当两个接点分别置于不同的温度环境中时,回路中便出现电流。这种物理现象称为热电效应或塞贝克效应,这种装置称为热电偶。

热电偶测温原理:

热电偶是基于热电效应的原理进行测温即两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个焊接点之间存在温差时,就会在回路中产生电流,称为热电流,两者之间产生相应的电势称为热电势。两个接点的温差越大,产生的热电势就越大。

热电偶温度高的接点称为测量端,工作端,与被测介质接触。温度低的接点称为冷端,也称为补偿端,通常以0℃为标准进行测量。如果能保持冷端温度不变,回路中产生的热电势就随测量端温度升高而增大。但由于冷端通常不为0°C,造成了热电势差减小,出现误差。因此为减少误差所做的补偿措施就是冷端温度补偿,即添加补偿导线。

【补偿导线】释义:

定义:在一定温度范围内,热电性能与热电偶热电性能很相近的导线称为热电偶的补偿导线。

要求:补偿导线与热电偶材料相匹配,正负极不能接反。

作用: 补偿导线作用的实质是热电偶的延长。

常见热电偶类型:

常见热电偶的分度号有主要有K、T、E、J、N、S、R、B等几种,其中K、T、E、J、N属于廉金属热电偶,S、R、B属于贵金属热电偶。

热电偶测温范围:

热电偶通常用于测量较高的温度和较大的温度范围。测量范围可达-200℃~1800 ℃ 。

热电偶测温优点:

在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种无源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。

类型二:热电阻(RTD电阻温度检测器)

热电阻测温原理:

RTD的英文“Resistance Temperature Detector” 翻译为“电阻温度检测器”, RTD能够测量温度,是利用了金属电阻,随温度的升高而升高这一性质,根据导体或半导体的热阻效应,即阻值随温度的变化而变化,通过测量其阻值而计算温度。

常见热电阻类型:

不是所有的金属都适合做测量电阻,经过筛选,人们将铂、铜、镍作为RTD的使用材料。

铂的特性稳定、耐腐蚀,不会因高低温引起物理或化学变化,所以铂RTD是测量温度最准确最稳定的一种,并且在工业生产中使用最广泛,常见的型号有Pt100、Pt500、Pt1000等;

镍是一种硬且有延展性的金属,比较耐腐蚀,但长时间的使用,会使镍金属加速老化,影响测量精度,所以镍RTD的使用范围很小;

铜是比较柔软,有良好延展性和导电性的金属,在一定温度下,铜的电阻温度线性度很好,但是铜在高温下,会发生氧化反应,影响精度,所以铜RTD在低温场景下的使用比较多,常见的型号有Cu50、Cu100。

这些RTD的型号是什么意思呢?

以Pt100为例,Pt表示是铂电阻,100表示它在0℃时,电阻的阻值是100Ω,其他型号的表示方法也是这样。

温度-T 阻值一R 关系公式:T=(R-100)/0.385

例如:测得某热电阻阻值为137.5,则温度T=(137.5-100)/0.385=97.4。

热电阻测温范围:

RTD的电阻温度线性度好,常用于中低温的温度测量,测量范围-200℃~600℃。

热电阻测温优点:

测量精度高,复现性好;有较大的测量范围,尤其是在低温方面;易于使用在自动测量中,也便于远距离测量。

根据引线区分:

热电偶:两根引线(正极、负极)四根引线(一般为双芯热电偶)

热电阻:三根引线(两根线颜色一样,使用较多)、两根引线(使用较少)、两根或者四根引线的没有特殊标记,不好区分。

根据型号区分:

热电偶型-WR 热电阻-WZ

根据工作原理区分:

热电偶:两种不同材料的导体,半导体焊接,所以回路电阻值较小,一般只有1Ω左右的阻值。

热电阻:电阻值和温度有联系,测温部位为热阻芯,所以回路值较大。Pt100温度为0时电阻测量100Ω。Pt1000温度为0时电阻测量1000Ω。

根据使用场所区分:

测量的温度范围不一样,热电偶适合高温场合,热电阻适合一般场合。

热电偶的接线方式:

1. 有补偿导线:补偿导线延长型,现场无温度变送器

要求:补偿导线材料要对应,正负极对应接,不能接反

2. 无补偿导线:一体化温度变送器型,现场有温度变送器

要求:使用热电偶温度变送器

补偿导线的作用:

由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度差不能超过100℃。

使用对应温度变送器:

K型热电偶,输出mV电压,需要用对应的温度变送器。

K型热电偶变送器与数据采集卡的接线:

热电阻的接线方式:

热电阻是电阻类型,不能直接接采集卡,也需要热电阻变送器转成标准的4-20mA电流、0-5V、0-10V电压信号接采集卡。

PT100变送器与数据采集卡的接线:

Pt100铂电阻和温度变送器要实现对接必然需要引出线,特别是工业用Pt100铂电阻安装在生产现场,与温度变送器之间存在一定的距离,因此Pt100铂电阻的引线电阻对测量结果必然会产生较大的影响,且不同的接线方式对测量结果势必产生不尽相同的影响。

1.两线制

  在Pt100铂电阻两端各连接一根引线L1.L2来引出电阻信号的方式叫二线制,这种引线方式很简单,但由于连接引线必然存在引线电阻,测量结果无可避免的要受引线电阻影响。如图1所示,通过引线L.1.L2给传感器施加激励电流I,测得电势V1.V2,由

由于连接引线的电阻RL1、RL2无法测得而被计入到电阻阻值中,使测量结果产生附加误差;假设t=100C,这时若引线的电阻值为3Ω,则引起的测量误差将达到7.79℃,可见两线制接线由引线电阻引起的测量误差是不可忽视的。

2.三线制

  Pt100铂电阻根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是实际应用中最常见的接线方式。如图2所示,增加的一根引线用以补偿引线电阻引起的测量误差,三线制要求E根引线电阻值相同,即RL1=RL2=RL3,导线L3需接入高输入阻抗电路,即1L3=0,通过导线L1、L2给电阻施加激励电流I,测得电势.

因此,三线制接法可以补偿因引线电阻引起的测量误差,且三线制接线常与电桥配套使,将Pt100铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将引线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到Pt100铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,引线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了引线电阻带来的测量误差,但是必须为全等臂电桥,否则不可能完全消除引线电阻的影响。采用现代工艺制作的三线制Pt100铂电阻补偿电缆三根引线的电阻值已能做到几乎完全相同,故采用三线制接线能大大减小引线电阻带来的附加误差.

3.四线制

  在Pt100铂电阻的根部两端各连接两根引线的方式称为四线制,其中两根引线为铂电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号V,再通过另两根引线把V引至二次仪表,可见这种引线方式可以完全消除引线电阻的影响。如图3所示,通过引线L1.L2给电阻施加激励电流1,测得电势L3、L4。引线L3、L4接入高输入阻抗电路,即

在电压表输入阻抗足够高的条件下,电流几乎不流过电压表,这样就可以精确测量未知电阻上的压降,通过计算得出电阻值,故四线制测量方式可以完全不受连接引线电阻的影响,是Pt100铂电阻测温最理想的接线方式,主要用于精度高的温度检测。

  随着现代科学技术的发展,Pt100铂电阻在工业生产中得到了广泛的应用。从测温系统设计者角度来看,这就要求需要依据用户需求,科学合理的为用户选取一种既能保证测温结果准确性,又能为用户节省成本的最符合应用现场要求的接线方式,但总体应遵循以下基本原则:

(1)两线制由于受引线电阻影响极大,尽量避免采用或少采用(在对温度测量精度要求低,且引线极短或没有引线的单一测点中可采用);

(2)三线制是现代工业生产中较为广泛应用的一种接线方式,由于补偿引线的引入,大大降低了引线电阻的影响,对于一般工业生产中用于对温度监视的系统可采用此种接线方式;特别是测点数量庞大的计算机监视系统(其工作原理十分简单,只需要将温度信号通过信号线传输到温度采集模块,采集模块会自动识别温度信号,再由通讯模块将采集到的信号传输给计算机系统),采用三相制接线将极大的提高计算机监控系统的测量精度及可靠性;

(3)在输入阻抗足够高的条件下,四线制测量方式可以完全不受连接引线电阻的影响;但对于测点数量庞大,相对而言对精度要求又不是特别高的工业温度监视系统而言,一只传感器增加一根引线,由于基数庞大,且引线相对较长,势必增加系统建设成本,因此四线制并不可取:对于温度测量精度要求较高的测量控制系统、或者实验室计量基准采用四线制接线就极为必要;

(4)Pt100铂电阻的使用虽然简单,但切不可想当然的在终端把两线并三线(或并四线)接入测量仪表,一定要从Pt100铂电阻的传感器引出三线(或四线),并且三线(或四线)都接入终端仪表,否则必然存在温度虛高。

类型三:热敏电阻

热敏电阻也是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。但热的敏感度远远大于热电阻。

热敏电阻测温原理:

热敏电阻属于半导体器件,通常由聚合物或陶瓷材料制成,例如覆盖在特定玻璃表面的锰、镍或钴的氧化物,与其它类型温度传感器相比,它的特殊优势是准确性、可重复性和对温度变化的快速响应,热敏电阻呈现非线性电阻-温度图,它可以在工作范围内为非常小的温度变化提供大的电阻变化,这使其成为一种高度灵敏的仪器,是高科技和设定点应用的理想选择。

热敏电阻常见类型:

热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient thermistor)。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小。

这两种热敏电阻中,NTC(负温度系数)热敏电阻是温度测量应用中最常用的热敏电阻,它的电阻随着温度升高而降低,在低温下提供更高的电阻,每°C的电阻变化很大,微小的变化会准确反映,NTC热敏电阻的输出由于其指数性质而呈非线性,它可以根据其应用进行线性,玻璃封装热敏电阻的有效工作范围为 -50 至 350 °C ,标准热敏电阻的有效工作范围为150 °C。

热敏电阻测温范围:

工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~-55℃;

热敏电阻测温优点:

①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;

②体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;

③使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;

④易加工成复杂的形状,可大批量生产;

⑤稳定性好、过载能力强。

热敏电阻的连接使用:

PTC或者是NTC变送器输出0-5V,或者0-10V接采集卡。

热敏电阻与数据采集卡的接线:

类型4:IC温度传感器

测温原理:

温度集成电路(IC)是一种数字温度传感器,它有非常线性的电压∕电流—温度关系。有些IC传感器甚至有代表温度、并能被微处理器直接读出的数字输出形式。

常见IC温度传感器型号:

LM34、LM35、DS18B20、DS1620、LM9402

测温范围:

LM35DZ输出为0~100℃,而LM35CZ输出可覆盖-40~110℃,且精度更高,两种芯片的精度都比LM35高,不过价格也稍高。

以LM35为例,看温度传感器内部结构:

在这里,我们可以看到 LM35 温度传感器在内部围绕一对运算放大器 A1 和 A2 进行配置。第一运算放大器 A1 通过由配置为电流镜的一对 BJT 形成的反馈回路配置为精确的温度传感器。

电流镜确保完美的线性和稳定的温度检测速率,并防止错误触发或输出不准确的温度读数。

在电流镜的发射极侧以每摄氏度 8.8 mV 的速率产生感测温度。

使用另一个配置为高阻抗电压跟随器的运算放大器 A2 将输出施加到缓冲级。

这个 A2 级充当缓冲器以加强温度到电压的转换,并通过另一个配置为射极跟随器的高阻抗 BJT 级将其呈现在 LM35 温度传感器 的最终输出引脚。

因此,最终输出与实际温度传感器级高度隔离,并提供高度准确的温度传感响应

承接高端压力传感器定制服务:高温(超300℃)、高频响、超低温(低于-200℃)、高精度(万分之一)压力传感器,以及温度传感器、流量传感器、差压/液位变送器、压力扫描阀,全方位满足您的专业需求。

如果你有相关特殊需求,请扫描下方微信二维码给我们联系。



本文用于分享交流,内容来自网络,如有侵权和不准确的地方,请留言,作者删除。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则