[西门子] 1200PLC的Modbus(RTU)详细说明(一)

[复制链接]
查看56 | 回复0 | 2024-11-4 09:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
>
第一篇:Modbus-RTU介绍


S7-1200 Modbus RTU通信概述


Modbus具有两种串行传输模式:分别为ASCII和RTU。

Modbus是一种单主站的主从通信模式,Modbus网络上只能有一个主站存在,主站在Modbus网络上没有地址,每个从站必须有唯一的地址,从站的地址范围为0 - 247,其中0为广播地址,从站的实际地址范围为1 - 247。Modbus RTU通信以主从的方式进行数据传输,在传输的过程中Modbus RTU主站是主动方,即主站发送数据请求报文到从站,Modbus RTU从站返回响应报文。


S7-1200以下模块支持 Modbus RTU通信:

通信模块/通信板

订货号

CM1241 RS232

6ES7 241-1AH32-0XB0

CM1241 RS485

6ES7 241-1CH30-0XB0

CM1241 RS422/485

6ES7 241-1CH32-0XB0

CB 1241 RS485

6ES7 241-1CH30-1XB0

注意


1. 使用通信模块CM 1241 RS232作为Modbus RTU主站时,只能与一个从站通讯。


2. 使用通信模块CM 1241 RS485作为Modbus RTU主站时,则允许建立最多与 32 个从站的通讯。


3. 使用通信板CB 1241 RS485时,CPU 固件必须为 V2.0 或更高版本,且使用软件必须为STEP 7 Basic V11 或STEP 7 Professional V11 以上更高版本。



S7-1200 Modbus RTU指令


随着 TIA PORATL 软件和 S7-1200 CPU 固件的不断更新,S7-1200 Modbus RTU 指令也出现了不同的版本。用户需要根据使用的软件和硬件,正确选择使用符合要求的 S7-1200 Modbus RTU 指令来实现 Modbus RTU 通信。

软件,硬件要求和指令版本说明如下。


软件STEP 7 V11 中的S7-1200 Modbus RTU 指令

软件STEP 7 V11版本开始,可以从“指令”→“通信处理器”→“MODBUS”下直接调用 “MB_COMM_LOAD”和“MB_MASTER”或“MB_SLAVE”指令,如下图1所示:

1 Modbus RTU指令


Modbus RTU指令有两个版本:分别为V1 和V2。版本V1最初在 STEP 7 Basic V10.5 中提供;版本V2 在 STEP 7 Basic/Professional V11 中提供。


软件STEP 7 V13 SP1 中的S7-1200 Modbus RTU 指令

TIA V13 SP1版本软件中提供了2个版本的 Modbus RTU指令。如下图 2 所示:早期版本的 Modbus RTU 指令(图2. 中 MODBUS (V2.2))仅可通过 CM1241 通信模块或 CB1241 通信板进行 Modbus RTU 通信。新版本的Modbus RTU指令(图2. 中 MODBUS(RTU) V3.0)扩展了Modbus RTU的功能,该指令除了支持 CM1241 通信模块、CB1241 通信板,还支持PROFINET或PROFIBUS分布式 I/O 机架上的PTP通信模块实现 Modbus RTU 通信。


注意:新版本 Modbus RTU 指令的使用限制条件    新版本 Modbus RTU 指令通过CM1241通信模块或CB1241通信板进行Modbus RTU通信时,需要满足如下条件:a. S7-1200 CPU 的固件版本不能低于V4.1;b. CM1241通信模块 V2.1 以上或 CB1241。

 

2. 两个版本 Modbus RTU 指令




常见问题


1、西门子不提供支持MODBUS-ASCII通信模式的的现成指令,需要用户自己用自由口模式编程。

2、Modbus RTU指令版本 V2 将参数“REQ”和“DONE”添加到“MB_COMM_LOAD”指令。而且,“MB_MASTER”和“MB_SLAVE ”指令的“MB_ADDR ”参数现在允许一个UInt值以进行扩展寻址。

3、不能在同一CPU 程序中同时使用V1(V1.x)和V2(V2.y)指令版本。用户程序的 Modbus 指令必须具有相同的主版本号;主版本组内的各个指令可具有不同的次版本号。

4、对S7-1200 通信模块CM1241组态并编程调用“MB_COMM_LOAD”指令,可将其设置为Modbus RTU通信模式。通过编程调用“MB_MASTER”指令,S7-1200 通信模块CM1241可作为Modbus RTU主站,或调用“MB_SLAVE”指令,S7-1200 通信模块CM1241可作为Modbus RTU从站。

5、无论S7-1200 通信模块CM1241作为Modbus RTU主站还是从站,都需要调用“MB_COMM_LOAD”指令进行编程。

6、S7-1200 CM1241/CB1241 Modbus RTU 通信支持两位停止位。S7-1200 CM1241/CB1241属性里可以设置停止位,但是该模块用于 Modbus 通信时,此设置的停止位无效,需要在 Modbus_Commload 指令的背景DB里Static修改STOP_BITS停止位数值为2。

如下图3、4所示:

图3. CM1241 配置停止位参数


Modbus_Commload 指令的背景DB里Static修改STOP_BITS停止位数值为2(默认值=1)

图4. 修改 Modbus RTU 通信停止位


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则