>文末有55个实战案例资料 导读:导读:在自动化设备中需要实现数据的交互,而现在的通信除了串口的方式之外,更多的还是网口,而之前我们基于网口做了Modbus TCP通信的案例,那么本章节走的是TCP/IP协议实现数据通信。 本章节主要使用1200PLC与200SMART PLC作为通信对象,1200PLC作为客户端,200SMART作为服务器来实现数据的交互。 控制要求: 双方实现数据收发:客户端将MB10开始的10个数据发送到服务器VB20开始的10个数据。 服务器将VB0开始的10个数据发送到服务器MB50开始的10个数据 1.客户端组态:注意其连接类型、IP地址、连接ID等等。192.168.0.3这个IP地址是200SMART的。
2.客户端程序编写
3.服务器程序编写 ID设置为1,两边设置成一致即可 IP地址都设定为0则认为为任意的IP地址都可以连接 远程端口(1200那边的)设置为0即可,本地端口与1200PLC中设置的一致即可
ID设置为1 发送数据从VB0开始的10个字节发送出去
接收数据放入到VB20开始的地址当中,接收10个字节的数据
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |