[西门子] 轻松实现西门子PLC间的无缝对话:1200与200SMART ISO-on-TCP通信详解

[复制链接]
查看98 | 回复0 | 2024-10-29 07:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

1. 设备配置与设置

1.1 配置设备

1.2 创建数据块并构建发送与接收的数组结构。

1.3 部署TSEND_C功能模块并进行相应的配置。将起始于DB4.DBX0.0的8个INT类型数据发送至远程设备。

1.4 部署TRCV_C功能模块并进行配置。从远程设备接收数据,并将其存储在从DB4.DBX16.0开始的8个INT类型数据中。

1.5 编译并上传程序至设备。

2. 200SMART连接与编程

2.1 建立200SMART的连接。确保远程与本地的TSAP配置与1200端保持一致;IP地址设置为0,以接受任意IP地址的数据。连接ID在此处设为1。

2.2 编写TCP_SEND程序。使用先前建立的连接ID 1;发送从VB1000开始的16字节数据。

2.3 编写TCP_RECV程序。同样使用连接ID 1;接收远程设备发送的16字节数据,并将其存储在从VB2000开始的寄存器中。

2.4 编译并上传程序至200SMART。

3. 运行与监控

3.1 运行两个PLC程序并监控数据,确保两端数据一致,以验证通信成功。

1200与200SMART的通信数据

1200端发送与接收的数据

200SMART端接收的数据

200SMART端发送的数据

4. 关于TSAP与通信识别

在TCP通信中,伙伴端口号用于识别通信伙伴。而对于ISO-ON-TCP连接,则是通过传输服务访问点(TSAP)来识别通信伙伴。对于ISO-on-TCP连接,必须为两个通信伙伴分别分配TSAP,并确保TSAP在网络中是唯一的。