[西门子] 西门子S7-1500R/H的环网设计探讨

[复制链接]
查看229 | 回复0 | 2024-10-13 20:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、群友讨论

提问群友:@广州西门子公司芮庆忠 芮总,请教一下,西门子Profinet环网,官方建议环内不超过多少个设备?

芮庆忠:是冗余吗?

提问群友:是的,1500RH和ET200SP组成冗余环网。

提问群友:假如有30个子站,CPU到最远的子站至少经过15次交换,可能30次交换,感觉这样可靠性不好。

芮庆忠:S7-1500R可以带16个从站,S7-1500H可以带50个从站。



芮庆忠:冗余切换时,避免掉站,主要是把看门狗时间设长一些吧。

群友A:环网重构时间理论200ms,环内不超50个支持MRP协议的站点,所以环内站点看门狗时间不要小于200是最好的,不然网络闪断就不能自行恢复,还是得人工确认。不是大的项目,没必要用环网,找问题也简单。

群友B:现在的以太冗余环网,重构时间200ms能否达到不好说。前几年应该达不到,环网一般说恢复时间,小于300ms的设备市场不多。严格测试时重构时间指标多数设备不符合要求,断光纤、断网线、断交换机冗余电源。实测台湾一款交换机冗余功能较好。

群友C:西门子的xc208呢。

群友D:MOXA交换机嘛。

群友E:可以用R1冗余吧,就不需要环网了。S2感觉设备多了就不行。

群友F:这个200ms不知道是基于什么因素而设定的,我们工厂就出现过几次因为网络闪断而导致设备全部瘫痪。

芮庆忠:网络大了确实有风险,需要比较专业的网络工程师设计才行的。

群友G:环网管理,西门子有个库可以用,Library for PROFINET data records。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109753067

二、总结:环网设计需要注意重构时间、看门狗时间、断网测试等,最好用软件进行分析。