[三菱] FR-Configurator2读写三菱变频器参数

[复制链接]
查看110 | 回复0 | 2024-10-13 10:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

FR-Configurator2

读写三菱变频器参数



软件:电脑安装三菱FR-Configurator2软件


硬件:USB-485串口工具一条,此次使用为宇泰UT-890K串口数据线


01

插上串口工具到电脑上,找到串口工具在电脑上的COM口编号



02

制作串口与变频器RJ45口上的连接线


  • 以下为D700 E800 CS8接线



  • 以下为A800 F800系列接线



RDA1与SDA1短接至485+,RDB1与RDA1短接至485-


03

打开FR-Configurator2软件



04

选择连接路径及自动搜索变频器



识别到变频器后站号下面会出现相应变频器型号



选中站号0的行点击[确定]

在线状态

离线状态


05

更改参数


[批量读取]->从变频器时将所有参数读取出来

[读取]->从变频器时将单个选中参数读取出来

[批量写入]->所有参数写入至变频器

[写入]->单个选中参数写入至变频器


**也可通过筛选功能对某些特定功能类参数进行选择性修改


注意事项:如果变频器改过通讯协义如MODBUS,则不可以通过该软件进行连接,若是变频器只更改过站号与波特率,软件只需更改相对应的波特率即可(站号会在连接时进行自动检索)