[西门子] 1200与200smart进行PN通讯(二)

[复制链接]
查看15079 | 回复0 | 2024-10-8 02:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式


1200与200smart进行PN通讯,以-200smart作为控制器,控制器及智能设备均需要设置,因为是不同项目,需要导出智能设备的GSD文件,从而再将智能设备的GSD文件导入到控制器项目中进行连接。

1.智能设备设置



(1)智能化设备IP地址设置

属性里面找到以太网地址,根据项目需求,更改为满足要求的IP地址

(2)PN名称设置



PN名称,作为PROFINET通讯的识别条件,必须更改对才能进行PROFINET通讯。

注意:PROFINET的名称必须是小写字母开头,不能有特殊字符,也不能有大写,最好的小写加数字。

(3)数据传输区设置



值得注意的是,数据传输区中,箭头指向是接收数据的一方,PN通讯只能是Q区传输给I区,可以控制器的Q区传给智能设备的I区,也可以智能设备的Q区传给控制器的I区,传输地址可以根据项目需要进行选择划分,但不能用已经用过的地址,传输长度以字节为单位,可以根据项目需求,选择传输的长度,也可以多添加几个传输区。与200smart通讯,这里只能设置智能设备的数据传输地址。

(4)导出GSD文件





导出GSD文件以后,将其下载到对应PLC中,注意,导出GSD文件以后,不得再修改项目。

2.控制器200smart设置

(1)导入GSD文件

在200smart软件里面导入GSD文件







(2)设置控制器











设置完以后,可以点击“下一步”进行查看设置结果,都设置完,点击“生成”,然后将其下载到对应PLC中,就可以进行数据监控。