1200与200smart进行PN通讯,以-200smart作为控制器,控制器及智能设备均需要设置,因为是不同项目,需要导出智能设备的GSD文件,从而再将智能设备的GSD文件导入到控制器项目中进行连接。
1.智能设备设置
(1)智能化设备IP地址设置
属性里面找到以太网地址,根据项目需求,更改为满足要求的IP地址
(2)PN名称设置
PN名称,作为PROFINET通讯的识别条件,必须更改对才能进行PROFINET通讯。
注意:PROFINET的名称必须是小写字母开头,不能有特殊字符,也不能有大写,最好的小写加数字。
(3)数据传输区设置
值得注意的是,数据传输区中,箭头指向是接收数据的一方,PN通讯只能是Q区传输给I区,可以控制器的Q区传给智能设备的I区,也可以智能设备的Q区传给控制器的I区,传输地址可以根据项目需要进行选择划分,但不能用已经用过的地址,传输长度以字节为单位,可以根据项目需求,选择传输的长度,也可以多添加几个传输区。与200smart通讯,这里只能设置智能设备的数据传输地址。
(4)导出GSD文件
导出GSD文件以后,将其下载到对应PLC中,注意,导出GSD文件以后,不得再修改项目。
2.控制器200smart设置
(1)导入GSD文件
在200smart软件里面导入GSD文件
(2)设置控制器
设置完以后,可以点击“下一步”进行查看设置结果,都设置完,点击“生成”,然后将其下载到对应PLC中,就可以进行数据监控。