设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
ABB工业机器人通过总线实时输出机器人速度给PLC ...
返回列表
发新帖
[AB]
ABB工业机器人通过总线实时输出机器人速度给PLC
[复制链接]
75437
|
0
|
2024-10-7 07:38:41
|
显示全部楼层
|
阅读模式
通过总线实时输出机器人速度给PLC
光滑曲线为robotstudio采集的机器人速度,阶梯线为对应总线输出信号速度,完全匹配。阶梯采样周期为0.02s1. ABB机器人系统输出提供TCP输出,单位m/s
2. 该输出必须配置模拟量。ABB对模拟量的配置,本质也是通过比例计算转化为组输出(如果选择编码形式为无符号)3. 创建一个模拟量输出,距离占用profinet总线上0-15地址,编码形式为为unsigned,max logical value表示实际值最大范围,假设速度最大为6米/秒max bit value设置为60000,也就是机器人速度为6m/s的时候,0-15地址输出的组信号为60000(考虑到m/s-àmm/s,以及放大10倍),也就是plc收到速度为mm/s,且放大10倍,相当于可以收到机器人速度小数点后一位
4. 重启即可。5. 注意,若配合西门子PLC,注意字节高低字节问题,西门子处地址若0-15,机器人侧位8-15,0-7配置
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
wangrenzhi
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』