[AB] 西门子1200PLC使用远创智控Modbus转Profinet网关连接ABB变频器

[复制链接]
查看28719 | 回复0 | 2024-10-7 06:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例简介:

本案例为远创智控Modbus转Profinet网关(YC-MDPN-001)将ABB变频器接入西门子1200PLC。



网关功能参数如下图



工具/原料

Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001一台

西门子1200PLC一台

ABB变频器一台

博途软件一套

配置方法:
第一步:打开博图,新建项目并添加gsd文件。



第二步:建立profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一个网段。



第三步:进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度。



从右侧硬件目录中添加所选长度(远创智控Modbus转Profinet网关)。



第四步:下载配置到PLC,打开远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。



第五步:设置Modbus转Profinet网关(YC-MDPN-001)的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。



第六步:设置Modbus转Profinet网关(YC-MDPN-001)的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。



响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站恢复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接受下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。

在Modbus RTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。



第七步:继续右键点击插入。



第八步:根据不同需求选择Modbus转Profinet网关所需功能。



根据ABB变频器手册描述,记录下所需参数。



参数设置本

例中485参数设置为:
波特率:9600 数据位:8 校验位:无校验 停止位:2
设置变频器由modbus控制启停,给定速度,根据范例报文显示,站号为2,使用06功能码(单寄存器写入)寄存器地址为0(注意:有些设备寄存器地址起始地址不为0,那么则需要对地址进行偏移)。



第九步:先选择写单寄存器。



第十步:内存映射地址对应PLC中Q地址的起始地址本例中为QB64,Modbus转Profinet网关下载配置后连接PLC与从站设备,对PLC地址中的QW分别写入1142 1143 1151(十进制)控制变频器起停。

案例总结:

以上内容为远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001连接ABB变频器将其接入西门子1200OPLC的配置方法。如果有技术问题可以随时联系远创智控,协助解答。

注意事项:

1、注意:有些设备数据高低字节会交换,可根据需要选择字节交换功能。

2、Modbus转Profinet 远创智控YC-MDPN-001网关是针对Modbus标准协议,如果是自由协议,请联系我们协助解答。

3、远创智控Modbus转Profinet网关。

4、YC-MDPN-001。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则