设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子PLC如何实现两灯交替闪烁的两种编程法 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子PLC如何实现两灯交替闪烁的两种编程法
[复制链接]
86971
|
0
|
2024-9-30 11:13:03
|
显示全部楼层
|
阅读模式
点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号”
15万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
今天给大家说一个西门子案例——西门子S7-200SMART PLC怎么实现两灯交替闪烁
我们先来看看这个案例的具体要求:
使用定时器Q0.0和Q0.1,当按下启动按钮时Q0.0亮,1秒后Q0.0灭,同时Q0.1亮,再过两秒后Q0.1灭。以此循环,直到按下停止按钮,Q0.0和Q0.1全灭
首先画时序图。再用定时器加比较的方法会把很多复杂的东西简单化
时序图就是表示地址或变量根据时间的变化而变化的图形
整个占用的时间为3秒,需要用到100毫秒定时器
设:定时器的当前值为X,0≦X﹤10的时候,Q0.0亮;当10≦X﹤30时,Q0.1亮。
接下来就是循环的问题,循环就是用最后一个状态作为第一个状态的启动条件。
定时器PT值为3秒(数值计作30),使用TNO接通延时定时器,当当前值=设定值,状态输出为1时,即定时器状态位T37=1时,就去复位定时器,再从0开始,这个就是自复位,就是自己复位自己,到了3秒就从0开始。
最后梳理下编写程序的思路:
1、 启停控制——输出启动标志位,输出为1,并保持(自锁)
2、 定时器控制——用启动标志位去接通定时器,让其工作
3、 比较——0-1秒Q0.0输出,1-3秒Q0.1输出
于是程序如图:
此外还有第二种方法哦,会使用到震荡电路(闪烁电路)以及两个定时器交替控制,一个控制接通时间,一个控制断开时间,一起来看看。
看完这段程序,建议大家还是自己动手 操作一遍,效果会更好哦!
多一次分享,多一份交流
点击阅读原文学习电工、PLC、变频伺服、数控机器人等知识。
本帖子中包含更多资源