单击“系统块”(System Block) 对话框的“模拟量输入”(Analog Inputs) 节点为在顶部选择的模拟量输入模块组态选项。 模拟量类型组态 对于每条模拟量输入通道,都将类型组态为电压或电流。为偶数通道选择的类型也适用于奇数通道:为通道 0 选择的类型也适用于通道 1,为通道 2 选择的类型也适用于通道 3。
范围 然后组态通道的电压范围或电流范围。可选择以下取值范围之一: ● +/- 2.5v ● +/- 5v ● +/- 10v ● 0 - 20ma
“抑制”(Rejection) 传感器的响应时间或传送模拟量信号至模块的信号线的长度和状况,也会引起模拟量输入值的波动。在这种情况下,波动值可能变化太快,导致程序逻辑无法有效响应。可组态模块对信号进行抑制,以在下列频率点消除或最小化噪声: ● 10 Hz ● 50 Hz ● 60 Hz ● 400 Hz “平滑”(Smoothing) 可组态模块在组态的周期数内平滑模拟量输入信号,从而将一个平均值传送给程序逻辑。 有四种平滑算法可供选择: ● 无(无平滑) ● 弱 ● 中 ● 强
报警组态 可为所选模块的所选通道选择是启用还是禁用以下报警: ● 超出上限 ● 超出下限 ● 用户电源(在系统块“模块参数”(Module Parameters) 节点组态,参见下图。)
|