单击“系统块”(System Block) 对话框的 RTD 模拟量输入节点为在顶部选择的RTD 模拟量输入模块组态选项。 RTD 模拟量输入模块为电阻测量提供端子 I+ 和 I- 电流。电流流经电阻,以测量其电压。电流电缆必须直接接线到电阻温度计/电阻上。 为 4 线制或 3 线制编程的测量可补偿线路阻抗,并返回一个相当高精度的测量结果(与 2线制比较)。
RTD 类型组态 选择以下选项之一,为每条 RTD 输入通道组态类型: ● 电阻,4 线制 ● 电阻,3 线制 ● 电阻,2 线制 ● 热敏电阻,4 线制 ● 热敏电阻,3 线制 ● 热敏电阻,2 线制
电阻 根据所选 RTD 类型,可为通道组态以下 RTD 电阻: 下表格为 RTD 类型和可用电阻
系数 根据所选 RTD 电阻,可为通道组态以下 RTD 温度系数:
标定 选择以下选项之一为通道组态温度标定: ● 摄氏度 ● 华氏
“抑制”(Rejection) 传感器的响应时间或传送 RTD 模拟量信号至模块的信号线的长度和状况,也会引起 RTD模拟量输入值的波动。在这种情况下,波动值可能变化太快,导致程序逻辑无法有效响应。可组态模块对信号进行抑制,以在下列频率点消除或最小化噪声: ● 10 Hz ● 50 Hz ● 60 Hz ● 400 Hz “平滑”(Smoothing) 可组态模块在组态的周期数内平滑 RTD 模拟量输入信号,从而将一个平均值传送给程序逻辑。有四种平滑算法可供选择: ● 无 ● 弱 ● 中 ● 强
报警组态 可为所选 RTD 模块的所选通道选择是启用还是禁用以下报警: ● 断路 ● 超出上限 ● 超出下限 ● 用户电源(在系统块“模块参数”(Module Parameters) 节点组态,参见下图。)
|