JZGKCHINA工控技术分享平台M241与M221
M241 IP地址:
192.168.1.10 255.255.255.0 0.0.0.0
M221 IP地址:
192.168.1.11 255.255.255.0 0.0.0.0
M241作为主站
M221作为从站
M221设置:
1、当PC的IP地址为自动获取时,直接使用网线连接M221的以太网端口,可以在试运行菜单中直接刷新出M221的IP地址,并点击设置按钮配置IP地址,并勾选“写入以发布配置文件”,在配置菜单中的IP地址配置无效
2、在程序中开放寄存器数量
如图,开放了%MW0-MW100共101个单字寄存器
3、其他配置
实际测试,Server mode Parameters中的IP主站地址可以不配置也可正常通讯
实际测试,此处的IP地址默认全部为0时也可正常通讯
M241设置:
1、以太网IP地址设置,如图:
2、程序
当M221中未开放寄存器地址时,因无法访问此地址,读写功能块的Error为TRUE,并且CommError错误代码为254,OperError错误代码为2在M241中,可以通过ADDM的Done信号同时触发读写两个功能块
M241与M221
M221作为主站
M241作为从站
M241设置:
仅设定IP地址即可
M221设置:
1、当PC的IP地址为自动获取时,直接使用网线连接M221的以太网端口,可以在试运行菜单中直接刷新出M221的IP地址,并点击设置按钮配置IP地址,并勾选“写入以发布配置文件”,在配置菜单中的IP地址配置无效
2、远程节点配置
此处必须设置需要访问的远程节点的IP地址,此处的Index代表从站地址,在EXCH3表格中的从站地址设置时必须一致,此例中,16#0110中的01即为从站地址
3、其他配置
实际测试,此处的IP地址默认全部为0时也可正常通讯
正常通讯时,M241以太网端口右上角的绿色指示灯与M221以太网端口左下角的黄色指示灯呈闪烁状态
4、程序
M221设置程序下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1JhV3s0oOQ3Ow5vfJgeG90g