[松下] 西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC

[复制链接]
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要


西门子SMART LINE触摸屏通过串口连接松下PLC,通讯速度过慢,在数据量多时候,画面切换和数据更新延迟太大。
本文提供西门子SMART LINE触摸屏通过以太网快速连接松下PLC解决方案。
关键词

SMART LINE触摸屏 松下PLC 以太网通讯

一.        应用需求

西门子SMART LINE触摸屏通过串口连接松下PLC,通讯速度过慢,在数据量多时候,画面切换和数据更新延迟太大。

本文提供西门子SMART LINE触摸屏通过以太网快速连接松下PLC解决方案。

二.        硬件配置

所需硬件设备:松下PLC;转换模块BCNet-FP-S;SMART IE触摸屏(以SMART 700 IE为例)。

如图:将转换模块安装在松下PLC的通讯口上,转换模块的网口连接到SMART700 IE触摸屏的网口上。



三.        通过网页配置通讯模块参数



四.        触摸屏参数设置

1、新建项目

打开WinCC flexible软件,点击“项目”-“新建”,选择相应的触摸屏型号(SMART 700 IE),点击“确定”。



2、新建连接

双击“通讯”下的“连接”,在“通讯驱动程序”下选择“SIMATIC S7 200”通讯驱动程序;

在“参数”中:“接口”选择“以太网”;在“HMI设备”中:“地址”填入触摸屏的IP地址(如:192.168.1.106);在“PLC设备”中:“地址”填入转换模块的IP地址(如:192.168.1.178),其它设置默认。



3、新建变量

双击“通讯”下的“变量”;



4、松下PLC与西门子SMART触摸屏地址对应关系



5、新建画面