以下信息适用范围:CU240B-2(DP)/CU240E-2(DP/PN)/CU250S-2(DP/PN)
快速找文档,小西来帮忙!
自助解决技术问题
STARTER诊断故障
前提条件:变频器通电状态,您可以在变频器在线的状态下,监控变频的故障和报警状态,前提是PG/PC上已装有调试工具STARTER 。
诊断故障或报警步骤:
1.
2.
3.
4.您还可以在starter中查看故障历史记录,在左侧树状图中选择Diagnostics下的Alarm history。这时便可以看到当前的故障和历史发生过的故障。
STARTER下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/26233208
STARTER软件安装指导:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/100778580
(请复制链接在浏览器中打开)
故障复位的方法
注意:故障能否复位掉取决于故障源是否已经消除
1. 通过BOP-2或IOP面板复位故障:
首先需要按到诊断菜单,在里面选择ACKN ALL ,然后点击OK键就可以复位故障。
2. 给装置断电后再上电,也可以复位故障。
3. 通过端子命令复位故障:
故障复位功能的源参数有三个,分别是P2103,P2104,P2105.
例如:将DI0 设置为故障复位,只需要设置P2103=R722.0
4. 通过远程控制的方式复位故障:
在远程控制的第一个字发送04FE,然后再发送047E。
5. 设置故障自动复位功能。
P1210=1,26时后变频器会自动复位故障;当P1210=4,6时需要保持"on/off1"指令为1时变频器才会自动复位故障。