[西门子] V90的固件升级及下载(文末附下载链接)

[复制链接]
查看292 | 回复0 | 2024-8-27 17:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 准备条件
对于V90 PTI(固件版本为 V1.04 及更高版本)和V90 PN,可以选择 Kingston 或 SanDisk厂商生产的高品质SD 卡/TF卡,最大支持容量为 32 GB。

对于较早固件版本的V90 PTI,可以选择 Kingston 或 SanDisk 厂商生产的高品质SD 卡/TF卡,最大支持容量为 2 GB。

注:200V系列V90需使用第三方TF卡;400V系列V90使用的是SD卡,建议使用西门子SD卡(订货号:6SL3054-4AG00-2AA0),也可以使用第三方SD卡。

2. 固件升级操作步骤
2.1 将第三方存储卡格式化成FAT32格式,西门子SD卡不允许格式化




2.2 将新固件文件夹fw里的所有内容拷贝到SD 卡/TF卡的根目录 ,注意:不是fw文件夹,而是fw文件夹里的内容。




2.3 驱动器断电,将SD 卡/TF卡插入卡槽




2.4 驱动器上电,自动进行固件升级




2.5 观察两个指示灯,根据指示灯判断升级状态




2.6 升级完成后伺服驱动器需要执行恢复出厂设置的操作,具体步骤如下




固件下载链接(需登录)
V90 PN固件下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109746210
V90 PTI固件下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746211
(请复制链接在浏览器中打开)






常见问题



问:为什么要升级V90固件?


答:新固件会提供一些新的功能,比如固件V1.03.00以上的版本增加了附加转矩的750报文。



问:怎么得知新固件的新功能?


答:在下载固件的页面中的“What is new?”部分有详细的说明。


问:固件升级不成功怎么办?


答:当升级失败时,RDY 指示灯以 2 Hz 的频率闪烁红色,COM 指示灯为红色常亮。升级失败可能由固件文件不正确或缺失所导致。
重新拷贝正确的固件文件到卡中再次进行升级操作。


问:博途项目中组态的V90固件版本与实际不一致会有什么问题?


答:会造成PLC与V90通信不上。