[欧姆龙] 电工接的电缆头,能找到5个错误以上的,都是老电工!

[复制链接]
查看51315 | 回复0 | 2024-8-23 09:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式


之前有篇文章讲的电友在网上分享一张他验收不合格接的电缆头,有好几个老电工都找到3个错误以上的问题!我们一起来看看吧!



电友A:
1. 要用双孔接线端子DTS-185。2. 螺丝用热镀锌的电气连接专用螺丝。螺母连着垫片、螺杆与垫片和弹垫一起脱不出来的那种。3. 螺丝长度偏长了,相间距离就小了。下策。4. 端子的绝缘胶布压在铜排上,有效接触面减小。不要包那么高或者接下面那个孔。5. 线鼻子端头用热缩管,分颜色的。6. 电缆没有横担固定,扯着母排,可能会拉断绝缘子。7. 电缆下部要包扎封堵。8.柜内异物清理。有明显的金属小螺丝、粉尘。
电友B:
1.应采用电缆终端四支套封装2.铜母排下端要旋转90度,用绝缘端子固定,电缆接头在母排下孔有效连接3.柜内不应有杂物4.电缆进柜孔处应有效封堵5.电缆接头用冷束或热束绝缘管包扎6.连接螺丝应双边加平垫,螺母侧再加弹簧垫片有效连接7.每接线端子之间应设立有效物理隔离8.每条铜母排应该按规范套上各颜色套管9.柜内应安装防止电缆松动拉脱的固定装置
电友C:
1.电缆线接到电气柜底部孔上来未做固定,电缆线接头没留余长线,电缆线如果扯动怎么办?2.线鼻子要用黄绿红热蓝缩管,接线也没按顺序接,相邻线没隔板,母线不能悬空,母线铜排也要不同颜色热缩管,或刷绝缘漆。接线螺栓过长,螺帽要用防滑的。
电友D:

1、电缆未固定,未加电缆护套。

2、无地线。

3、接线螺丝太长。

4、未加隔离绝缘片。

5、至于方向,考虑箱体,太小,只能横向连接。

6、箱子里有杂物。

电友E:

三个问题是:

1、接线螺丝长,相线之间没隔离。

2、压接板过。

3、没用专用热缩管。

各位同行们,你们能看出几个问题?一起交流讨论吧!

免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则