【PID Compact 自整定功能】
(1)自整定意义:PID 控制器能否正常运行,需要符合实际运行系统及工艺要求的参数设置。由于每套系统都不完全一样,所以,每套系 统的控制参数也不相同。用户可通过参数访问方式手动调试,在调试面板中观察曲线图后修改对应的 PID 参数。也可使用系统提供的参数自整定功能,PID 自整定是按照一定的数学算法,通过外部输入信号,激励系统,并根据系统的反应方式来确定 PID 参数。
[自整定功能界面]
(2)S7-1200 /1500 提供了两种整定方式,预调节、精确调节。可在执行预调节后再进行精确调节,获得最佳 PID 参数。
1.预调节(主要用于基本 PID 调节)
启动预调节的必要条件:
1.已在循环中断 OB 中调用 “PID_Compact” 指令。
2.ManualEnable = FALSE 且 Reset =FALSE
3.PID_Compact 处于下列模式之一:“未激活”、“手动模式”或“自动模式”
4.设定值和过程值均处于组态的限值范围内。
5.| 设定值 – 过程值 | > 0.3 * | 过程值上限 – 过程值下限 |
6.|设定值 – 反馈值 | > 0.5 * | 设定值 |
预调节:利用输出值的跳变启动预调节过程
2.精确调节(主要用于进一步精细 PID 调节,精确调节得出的 PID 参数通常比预调节得出的 PID 参数具有更好的主控和扰动特性。使得效果更好)
启动精确调节的必要条件:
1.已在循环中断 OB 中调用 “PID_Compact” 指令。
2.ManualEnable = FALSE 且 Reset = FALSE
3.PID_Compact 处于下列模式之一:“未激活”、“手动模式”或“自动模式”。
4.设定值和过程值均处于组态的限值范围内。
5.| 设定值 – 过程值 | < 0.3 * | 过程值上限 – 过程值下限 |
建议:一般自整定方式是先用预调节功能进行粗调,完成后把 PID 参数上传, 然后再用精确调节进行细调,完成后把更细化的 PID 参数上传。