故障代码 | 故障成因分析 | 故障诊断及处理 |
F0003欠电压 | 输入电压低冲击负载输入缺相 | 1. 测量三相输入电压2. 测量三相输入电流,是否平衡。3. 测量变频器直流母线电压,并且与r0026显示值 比较,如果相差太大,需维修4. 检查制动单元是否正确接入5. 输出是否有接地情况 |
F0004变频器过温 | 冷却风量不足,机柜通风 不好环境温度过高 | 1. 检查变频器本身的冷却风机2. 可以适当降低调制脉冲的频率3. 降低环境温度 |
F0005变频器I2T (过载) | 电机功率(P0307)大于变 频器的负载能力(P0206) 负载有冲击 | 检查变频器实际输出电流r0027是否超过变频器的 最大电流r0209 |
F0011电机过热 | 负载的工作/停止周期不符 合要求电机超载运行电机参数不对 | 1. 检查变频器输出电流。2. 重新进行电机参数识别( P1910=1 )3. 检查温度传感器 |
F0022功率组件故障 | 制动单元短路,制动电阻 阻值过低电机接地IGBT短路组件接触不良 | 1. 如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位, 重新插拔I/O板或者维修2. 如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上 升时间是否过短3. 检查制动单元制动电阻4. 检查电机,电缆是否接地 |
F0041电机参数检 测失败 | 电动机参数自动检测故障 | 检查电机类型,接线,内部是否有短路手动来测量电机阻抗写入数P0350 |
F0042速度控制优 化失败 | 电动机动态优化故障 | 检查机械负载是否脱开重新优化 |
|
故障代码 | 故障成因分析 | 故障诊断及处理 |
A0511电动机 I2T过载 | 电动机过载负载的“工作 — 停止” 周期中,工作时间太长 | 1. 检查负载的工作/停机周期必须正确2. 检查电动机的过温参数(P0626-P0628)必须正确3. 检查电动机的温度报警电平(P0604)必须匹配 4.检查所连接传感器是否是KTY 84型 |
A0512电动机温度 信号丢失 | 至电动机温度传感器的信 号线断线。 | 如果已检查出信号线断线,温度监控开关应切换到 采用电动机的温度模型进行监控 |
A521运行环境过温 | 运行环境温度超出报警值 | 1. 检查环境温度必须在允许限值以内2. 检查变频器运行时,冷却风机必须正常转动3. 检查冷却风机的进风口不允许有任何阻塞 |
A0541电动机数据 自动检测 已激活 | 已选择电动机数据的自动 检测(P1910)功能,或 检测正在进行检测 | 如果此时P1910=1 ,需要马上启动变频器激活自 动检测 |
A0590编码器反馈 信号丢失的 报警 | 从编码器来的反馈信号丢失 | 1. 检查编码器的安装及参数设置2. 检查变频器与编码器之间的接线4. 手动运行变频器,检查r0061是否有反馈信号5. 增加编码器信号丢失的门限值(P0492) |
A0910最大电压Vdc-max控制器未激活 | 电源电压一直太高电机由负载带动旋转,使 电动机处于再生制动方式 下运行负载的惯量特别大 | 检查电源输入安装制动单元、制动电阻 |
A0911最大电压 Vdc-max 控制器激活 | 直流母线电压超过P2172所 设定的门限值 |
|
A0922 | 变频器无负载 | 输出没接电机,或者电机功率过小 |