设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
关于S7-200SMART模拟量与数字量之间的转换介绍 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
关于S7-200SMART模拟量与数字量之间的转换介绍
[复制链接]
73395
|
0
|
2024-8-21 21:27:01
|
显示全部楼层
|
阅读模式
1、模拟量比例转换
因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系,S7-200 SMART CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 SMART CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 27648;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为5530 - 27648。
如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200 SMART内部的数值表示也不同。显然两者之间存在比例换算关系。模拟量输出的情况也大致相同。
上面谈到的是0 - 20mA与4 - 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-200 SMART CPU中得到一个0 - 27648之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
2、通用比例转换公式
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] +Osl
其中:
Ov:换算结果
Iv:换算对象
Osh:换算结果的高限
Osl:换算结果的低限
Ish:换算对象的高限
Isl:换算对象的低限
它们之间的关系可以图示如下:
图1. 模拟量比例换算关系
3、量程转换程序:
在这个指令库中,子程序S_ITR用来进行模拟量输入到S7-200 SMART 内部数据的转换;子程序S_RTI可用于内部数据到模拟量输出的转换。
将4 - 20mA模拟量输入转换为内部百分比值 将内部百分比值转换为4 - 20mA模拟量输出
图2. 编程举例
4、热电阻、热电偶转换
温度模拟量输入模块(EM231 TC、EM231 RTD)所读取的数据是温度测量值的10倍(摄氏或华氏温度)。如AIW16里监控到520相当于实际温度52.0度。,可以自己做运算,当然也可以按照上文图2中的步骤做量程转换,调整上下限即可。