[三菱] FX5U脉冲密度测定功能的使用

[复制链接]
查看196 | 回复0 | 2024-8-16 08:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX5U脉冲密度测定功能的使用




概述
脉冲密度测定模式对高速计数器的计数输入的脉冲进行计数,自动计算指定时间内的脉冲数。不支持高速脉冲输入输出模块。




1
参数设置




2
基本设置方法






3
设置输入响应时间(建议将响应时间设置1ms以下)






4
高速计数器指令使用




■开始/停止高速计数器的计测
高速计数器仅通过设置参数无法进行计数,要开始/停止计数,需要通过HIOEN/DHIOEN指令执行开始/停止。


①设置开始・停止的功能编号


②设置功能开始生效的CH编号的位


③设置功能停止生效的CH编号的位
例如:
要启用通道1时,应在②中设置01H。要停止时,在③中设置01H。
注:开始与停止均设置相同的CH为ON值时,将优先停止动作。


■读取/写入高速计数器的当前值
高速计数器的当前值按每个通道存储在特殊寄存器中,通过监视该值可确认当前值,可使用HCMOV/DHCMOV指令读取最新的值




5
脉冲密度测定程序编写


根据上面的参数设置,编写脉冲密度测定程序






END


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则