[西门子] 威纶通触摸屏校准及初始化

[复制链接]
查看158 | 回复0 | 2024-8-14 20:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
>HMI 触摸屏可能因为安装或现场环境等各种因素导致触控漂移,手指触控位置与实际作用点不在同一地方。

1、当 HMI 发生触控漂移,首先需要排除是否是螺栓安装过紧导致表面铭板不平变形所导致。如果将此因素排除,需要对 HMI 进行触控校准;


2、当遗失 HMI 硬件的的系统设置密码时,可以通过系统初始化的方法恢复出厂设置。


进入校准界面方式:拨码开关、开机长按屏幕


01拨码开关方式校准及初始化






① :将屏背面拨码开关1置ON(CMT_HD或CMT_SVR则拨码1和2置ON),重启HMI,重启后HMI显示以下界面。


依次点击十字光标,共5次。如下图




② :完成校准后,系统会询问是否将 HMI 的系统设定密码恢复为出厂设定。(初始化后屏中的程序、历史记录文件、密码等都将清空,若是仅做触控校准的,则按“NO”即可;若在 10 秒钟之内不做任何选择,则不会初始化密码)如下图





③ :如果要进行系统初始化,按下“YES”,系统再次确认是否要将 HMI 的系统设定密码恢复为出厂设置 。


当输入[yes]按下[OK]后, HMI 内所有的工程文件、历史资料、密码将全部被清除。





④ :初始化完成后, [Local Password]系统设置密码恢复为预设密码 111111。但其他密码,包括下载与上传所使用的密码当选择恢复出厂值设定后,皆需重新输入,才能进行正确的上传、下载。


02开机长按屏幕进入校准






注:OS系统20170428版本的触摸屏支持【开机长按校准后初始化】,需先勾选下图标注的位置:系统设置—其他设置2








免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则