对状态指示灯进行编程

【简介】
以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量LED的信号状态设置为“1”并开启HMI设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量LED的信号状态为“0”,HMI 设备上的显示也会关闭。在下一部分中,将对 HMI 设备上的显示进行编程。
借助以下指令在组织块“Main [OB1]”的第五个程序段中对状态指示灯进行编程:
● 常开触点
● 输出线圈
【要求】
● 组织块“Main [OB1]”已打开。
● 已对组织块“Main [OB1]”的程序段 1 到 4 进行编程。

【步骤】
要对状态指示灯进行编程以使其指示加热室的工作模式,请按以下步骤操作:
1. 将一个常开触点插入“Main [OB1]”组织块的第五个程序段。
2. 将常开触点与变量“chamber_ON_OFF”互连。



3. 在梯级末尾插入“输出线圈”指令。
4. 在“输出线圈”指令的操作数占位符中输入名称 LED 并按回车键确认输入。
5. 打开设备和网络编辑器。



说明(程序段不完整)
程序段 5 中显示了一个包含白色叉字的红色圆圈图标。该图标说明此程序段中的互连或变量定义尚未完成。


6. 切换到设备视图。



7. 放大设备视图,直到可以清晰地看到 PLC 的输入和输出为止。



8. 分离设备窗口和程序段编辑器的窗口并将其放置在程序编辑器旁。



9. 切换到组织块“Main [OB1]”的第五个程序段。

10. 将“LED”变量与 PLC 的输出“Q 0.0”互连。



“LED”变量即被定义并显示在 PLC 的输出“Q 0.0”。先前在 PLC 变量表中定义的变量将显示在 PLC 的输入处。

11. 单击工具栏上的“保存”(Save) 按钮以保存该项目。
【结果】
已对指示加热室工作模式的状态指示灯进行了编程。



加热室启动时,“chamber_ON_OFF”变量的信号状态为“1”。通过“输出线圈”指令将“LED”变量的信号状态设置为“1”。只要启动加热室,“LED”变量的信号状态就为“1”。关闭加热室时,变量“chamber_ON_OFF”和“LED”的值会变为“0”