通过 TIA 博途软件无法搜索到 CPU 的解决办法
[复制链接]
61892
|
0
|
2024-8-13 10:05:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
产生此问题的原因可能有很多,例如安装了多个第三方杀毒软件,如360安全卫士、金山卫士和QQ管家等。或者操作系统可能不是完整版的,例如安装了GHOST版本的操作系统或其他定制化的操作系统。这些因素都可能导致计算机出现各种问题。
可按照如下步骤逐一检查:
检查操作系统兼容性
西门子对其主要软件进行了官方的兼容性测试,其中包括与Windows操作系统的兼容性测试。这一测试要求根据软件版本和Windows版本进行匹配,以确保兼容性。如果不匹配,可能会出现兼容性问题。
在某些情况下,为了满足兼容性要求,可能需要安装TIA Portal更新包。建议尽可能安装这些包。
对于Windows 10/11这样的多版本操作系统,需要特别注意。您可以使用以下方法来查看操作系统的具体版本。
要查看Windows操作系统的具体版本,可以快速按下Windows键和R键打开“运行”对话框,然后在输入框中输入“winver”,如图1所示。
图 1 运行窗口
在弹出页面可以查看具体小版本,如图 2 所示红框。
图 2 版本
检查硬件连接
网络电缆是否连接好,在CPU本体,打开底部端子块的盖子,可以看到PROFINET LED。当Link(绿色)点亮时,表示连接成功。
使用非官方的交换机时,请确认它支持DCP协议,因为这是通过该协议来识别PROFINET设备并进行基本配置的必要条件。如果遇到问题,可以尝试不经过交换机,直接将CPU连接测试,以确定是否是交换机的兼容性问题。
检查计算机管理中的服务
在计算机的服务管理中,查找并确保SIMATIC S7DOS HELP SERVICE或S7DOS HELP SERVICE等相关服务启动类型为“自动”,并且已经启动。样可以确保相关服务正常工作,如图3所示。
图 3 检查服务
检查西门子软件进程是否被禁用
需要确认360安全卫士、金山卫士和QQ管家等软件是否对操作系统的启动进程进行了优化设置,并且没有禁用西门子软件所需的应用进程。如果禁用PNIOMGR进程,可能会导致无法搜索到CPU。具体来说,需要确保该进程处于启用状态,以便西门子软件能够正常运行。恢复启动该进程,并重启再次电脑测试,如图4所示。
图 4 进程
可以手动启动该进程。PNIOMGR 进程默认存放路径 C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin。
关闭防火墙
禁用正在使用的网络防火墙,并检查防火墙设置是否允许西门子软件顺利通过。例如,可以通过如图5所示的界面来确认防火墙规则,确保西门子软件的通信不受阻。
图 5 防火墙
如果以上提到的方法都无法解决问题,可以尝试以下步骤:修复安装博途软件,或者更换操作系统,甚至在不同电脑上进行测试。