工地临时用电,主要用于现场施工机械,照明等。主要依据GBT-50194《建筑工程施工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》两大规范。
这是典型的临时用电系统,一般要求三级配电,两级保护。三级配电主要包含总配电箱,分配箱,开关箱。其中开关箱要求就是一机、一闸、一漏(一台机械设备配置一个隔离开关、一个漏电断路器),开关箱到用电设备之间要求小于3米;分配箱为二级配电箱可以不设置漏电断路器,但是有些地方要求必须也配置漏电断路器,分配箱到开关箱的距离一般要求小于30米;总配电箱要求距离电源(如低压配电室的低压开关柜)距离近,也要求必须配置漏电断路器。为了方便计量,一般总配电箱需要设置电度表用于计量。
配电箱的每个回路基本用电负荷平衡。
TN-S系统在临时用电系统最为常见,采用五芯电缆,也即是我们常说的三相五线制,一般用电设备外壳与PE线接地,PE线不经过漏电保护器。