[三菱] 干货!三菱变频器通讯案例-变频器专用协议通讯详解

[复制链接]
查看214 | 回复0 | 2024-8-8 19:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

三菱变频器通讯案例-变频器专用协议
今天给大家介绍一下三菱变频器的485通讯,采用的是“变频器专用协议”通讯。适用于三菱的PLC,触摸屏等上位设备。modbus协议通讯我们将在下期分享,感兴趣的朋友可以关注一下小编。
本文适用三菱全系列变频器
实验设备
设备名称
型号
可编程控制器
FX5U-32MT/ES
变频器
D700系列

连接线
普通网线




变频器侧的设置
接线:本次采用485两线制进行接线


    由于小编使用的是成品网线制作的线缆,需要剪掉线缆,取54361号线缆进行接线,终端电阻记得拨到110Ω。
参数的设置:
参数号
设置值
说明
Pr.117
1
PU通信站号
Pr.118
192
通讯速率19200
Pr.119
10
数据长度:7位
停止位:1位
Pr.120
2
偶校验
Pr.121
9999
通讯重试次数
Pr.122
9999
通讯间隔检查
Pr.123
9999
通讯等待
Pr.124
9999
CR:有/LF:无
Pr.549
0
三菱变频器协议
Pr.340
1或10
1:网络运行模式
10:网络运行模式(可以通过操作面板更改PU运行模式和网络运行模式)
PLC侧的设置
  将485串口-基本设置-协议格式改成变频器通讯。数据长度7位,偶校验,停止位1位,波特率19200。(此处务必和变频器设置保持一致)
编写程序:
本次测试使用了变频器读状态专用指令IVCK,运行控制指令IVDR。
本次使用了读频率,远程启动和修改频率的功能。主要使用到功能代码
H6F:输出频率/转速
HFA:运行指令
HED:频率给定

参考程序如下:
1,测试内部PU启动,读取PU运行的频率。
2,远程启动运行并写入频率。



测试完成。




免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!