[三菱] 负载老是抖动?​变频器这个功能轻松解决

[复制链接]
查看248 | 回复0 | 2024-8-8 19:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
>变频器FR- A800系列的频率跳变功能

功能介绍
    为了避开机械系统固有频率产生的共振,使其跳过共振发生的频率点称之为频率跳变功能
本文以三菱A800系列变频器为例,讲解频率跳变功能,其他品牌或系列,参考相关说明文档。


A800变频器的频率跳变功能用于防止机械系统的“共振频率”产生的共振现象,通过设定最多3个(频率跳变3点模式)区域,使其跳过可能发生共振的频率点。
机械共振
频率跳变
1
频率跳变 3 点模式 (Pr.31 ~ Pr.36)
具体参数设置:
设定方法:
在 30Hz ~ 35Hz 之间想要固定在 30Hz 运行时,将 Pr.34 设定为35Hz,Pr.33 设定为 30Hz。
在 30Hz ~ 35Hz 之间想要跳变至 35Hz 运行时,将 Pr.33 设定为35Hz,Pr.34 设定为 30Hz。



案例解析
某设备发生机械振动,共振频率是32Hz,运用A800变频器的频率跳变功能,设定30-3
5Hz频率区域,跳过设备的共振频率,,消除机械振动;

具体参数设置:
设定方法:
操作步骤:

第一步将变频器面板切换成PU模式。
第二步按以下设定变频器参数;,
第三步:重启电机,设定完成。