[三菱] FX3系列模拟量-FX3U-4AD

[复制链接]
查看18847 | 回复0 | 2024-8-8 10:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇《FX3系列模拟量-FX3U-4AD-ADP》介绍了FX3U-4AD-ADP的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-4AD的使用。

FX3U-4AD连接在FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取4通道的电压/电流数据的模拟量模块。FX3UC-4AD不能连接在FX3G/FX3U可编程控制器上。

1) FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC可编程控制器上最多可以连接8台*1。

(包括其它特殊功能模块的连接台数。)

2) 可以对各通道指定电压输入、电流输入。

3) A/D转换值保存在4AD的缓冲存储区(BFM)中。

4) 通过数字滤波器的设定,可以读取稳定的A/D转换值。

5) 各通道中,最多可以存储1700次A/D转换值的历史记录。



1. 规格:


2. 接线:
2.1. 端子排列:





      2.2 电源接线:FX3U-4AD的电源(DC24V)由端子排的「24+」、「24-」供给。



     2.3 模拟量输入接线:模拟量输入的每个通道都可以使用电压、电流输入。

  注:电流模式时,务必将V_+和I_+短接。



3. 模拟量数据读出:
注:该模块的模拟量数据存储器(缓冲存储器BFM)与前面两篇文章中BD板和适配器的寄存器(D、M寄存器)不一样。

     3.1 确认单元号:

从左侧的特殊功能单元/模块开始,依次分配单元号0~7。



     3.2 输入模式:要根据连接模拟量的规格,设置与之相符的各通道输入模式(BFM#0)。



      3.3 编程:编写读出模拟量数据的程序。

·在H****中,请输入步骤2中决定的输入模式。

·在□中,请输入步骤1中确认的单元号。



        其中,缓冲存储器(BFM)一览:



      3.4 故障排查:如果4AD中发生错误,那么在错误状态(BFM #29)中,与发生的错误相支持的位会置ON。



1. 有错误(b0)

1) 错误内容

b2~b4中任意一位为ON时,置ON。

2. 电源异常(b2)

1) 错误内容

没有正常供给24V电源。

2) 处置方法

请确认接线或者供给电压。

3. 硬件错误(b3)

1) 错误内容

4AD可能故障。

2) 处置方法

情况没有得到改善时,可以联系我司。

4. A/D转换异常(b4)

1) 错误内容

A/D转换值异常。

2) 处置方法

请通过量程溢出(BFM #28)来确认发生错误的通道,确认输入的模拟量数据是否在规格范围内。

5. 不可以读出/写入BFM(b6)

1) 错误内容

输入特性变更处理中时,置ON。

b6为ON时,不能正确地读出A/D转换值或者写入BFM。

2) 处置方法

请确认顺控程序中没有一直执行输入特性的写入(BFM #21 b0~b3)。

6. 有设定值错误(b8)

1) 错误内容

b10~b15中任意一位为ON时,置ON。

7. 平均次数设定不良(b10)

1) 错误内容

平均次数(BFM #2~#5)的值不正确。

2) 处置方法

请确认是否设定在1~4095范围内。

      以上对FX3U-4AD型模拟量输入功能模块(4通道模拟量输入)的规格、 接线及使用方法进行了说明,下一篇我们介绍其他模拟量模块。

兴东机电设备(深圳)有限公司

三菱电机自动化授权代理商

三菱工控产品技术培训中心

三菱工控产品维修中心

所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。