上一篇《FX3系列模拟量-FX3U-4AD-ADP》介绍了FX3U-4AD-ADP的接线及使用,这篇主要介绍FX3U-4AD的使用。
FX3U-4AD连接在FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC可编程控制器上,是获取4通道的电压/电流数据的模拟量模块。FX3UC-4AD不能连接在FX3G/FX3U可编程控制器上。
1) FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC可编程控制器上最多可以连接8台*1。
(包括其它特殊功能模块的连接台数。)
2) 可以对各通道指定电压输入、电流输入。
3) A/D转换值保存在4AD的缓冲存储区(BFM)中。
4) 通过数字滤波器的设定,可以读取稳定的A/D转换值。
5) 各通道中,最多可以存储1700次A/D转换值的历史记录。
1. 规格:
2. 接线:
2.1. 端子排列:
2.2 电源接线:FX3U-4AD的电源(DC24V)由端子排的「24+」、「24-」供给。
2.3 模拟量输入接线:模拟量输入的每个通道都可以使用电压、电流输入。
注:电流模式时,务必将V_+和I_+短接。
3. 模拟量数据读出:
注:该模块的模拟量数据存储器(缓冲存储器BFM)与前面两篇文章中BD板和适配器的寄存器(D、M寄存器)不一样。
3.1 确认单元号:
从左侧的特殊功能单元/模块开始,依次分配单元号0~7。
3.2 输入模式:要根据连接模拟量的规格,设置与之相符的各通道输入模式(BFM#0)。
3.3 编程:编写读出模拟量数据的程序。
·在H****中,请输入步骤2中决定的输入模式。
·在□中,请输入步骤1中确认的单元号。
其中,缓冲存储器(BFM)一览:
3.4 故障排查:如果4AD中发生错误,那么在错误状态(BFM #29)中,与发生的错误相支持的位会置ON。
1. 有错误(b0)
1) 错误内容
b2~b4中任意一位为ON时,置ON。
2. 电源异常(b2)
1) 错误内容
没有正常供给24V电源。
2) 处置方法
请确认接线或者供给电压。
3. 硬件错误(b3)
1) 错误内容
4AD可能故障。
2) 处置方法
情况没有得到改善时,可以联系我司。
4. A/D转换异常(b4)
1) 错误内容
A/D转换值异常。
2) 处置方法
请通过量程溢出(BFM #28)来确认发生错误的通道,确认输入的模拟量数据是否在规格范围内。
5. 不可以读出/写入BFM(b6)
1) 错误内容
输入特性变更处理中时,置ON。
b6为ON时,不能正确地读出A/D转换值或者写入BFM。
2) 处置方法
请确认顺控程序中没有一直执行输入特性的写入(BFM #21 b0~b3)。
6. 有设定值错误(b8)
1) 错误内容
b10~b15中任意一位为ON时,置ON。
7. 平均次数设定不良(b10)
1) 错误内容
平均次数(BFM #2~#5)的值不正确。
2) 处置方法
请确认是否设定在1~4095范围内。
以上对FX3U-4AD型模拟量输入功能模块(4通道模拟量输入)的规格、 接线及使用方法进行了说明,下一篇我们介绍其他模拟量模块。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
兴东机电
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』