如果用户有一个可连接到编程设备的物理 CPU,则很容易上传硬件配置。
用户必须先将 CPU 连接到编程设备,并且必须创建一个新项目。
在设备配置(项目视图或门户视图)中,添加一个新设备,但要选择“未指定的 CPU”而不是选择特定的CPU。STEP 7 即会创建一个未指定的CPU。
创建未指定的 CPU 后,可以上传在线 CPU 的硬件配置。
• 在程序编辑器中,从“在线”(Online)菜单中选择“硬件检测”(Hardware detection) 命令。
• 在设备配置编辑器中,选择用于检测所连设备配置的选项
从在线对话框中选择 CPU 之后, STEP 7 会上传 CPU 以及所有模块(SM、 SB 或CM)的硬件配置。不会上传 IP 地址。必须转到“设备配置”(Device configuration)手动组态 IP 地址。