>通道是否钝化可通过以下方式评估:
• 通道的值状态为“false”
• 模块的 F-I/O 数据块的“QBAD”为“true”
• 通道和模块的指示灯亮起红色
• 诊断缓冲区中的条目
重新集成可以是手动或自动的。根据风险评估定义确认行为。
一旦故障被消除, “准备确认”将显示如下:
• 模块的 F-I/O 数据块的“ACK_REQ”为“true”
• 通道和模块的指示灯在红色和绿色之间交替闪烁
全局评估 F-I/O 或 F 通道的状态
STEP 7 V14 SP1或更高版本允许您让系统生成一个块,以全局评估 F 运行组的所有 F-I/O 或 F 通道的状态。
该块评估 F 运行组是否至少有一个 F-I/O 或至少有一个 F-I/O 的通道输出替代值,而不是过程值。“QSTATUS”输出显示评估的结果。此过程不考虑您使用 F-I/O DB中的 DISABLE 变量禁用的 F-I/O。图 3-15:用于 F-I/O 全局评估的系统生成的块
在合适的 F 运行组的安全管理设置中可以生成此块。
图 3-16:生成 F-I/O 的全局评估的块
创建全局F-I/O状态块您可以创建一个名为“RTGx_GLOB_FIO_STATUS”的标准块(FB),用于评估是否输出替代值,而不是F运行时组x的至少一个F I/O或至少一个通道的过程值。评估结果可在“QSTATUS”输出中获得。然后会忽略您在F-I/O DB中使用DISABLE变量禁用的F-O。“RIOForFA_VALUE_STATUS”输出对应于“QSTATUS”输出,但仅在“RIOForFA安全”配置文件中考虑F-I/O。要生成此标准FB,请使用“创建全局F-I/O状态块”按钮。只有在编译了安全程序后,才能创建标准FB。您可以在标准用户程序中的任何位置调用标准FB。