每个 F-I/O 用其 PROFIsafe 地址进行唯一寻址。PROFIsafe 地址由一个 F 源地址和一个 F 目标地址组成。
PROFIsafe 地址的唯一性可通过将 F 源地址和 F 目标地址进行组合来确保。
每个 ET 200SP F-模块的 PROFIsafe 地址在网络范围内和 CPU 范围(系统范围)内必须唯一。如果满足以下 2 个条件,则:
• F-CPU 的 F 源地址(“PROFIsafe 起始地址”(Basis for PROFIsafe addresses) 参数)在整个网络中是唯一的。
• F 模块的 F 目标地址在 CPU 范围内是唯一的。
操作步骤
在本示例中,让 F 系统自动分配 PROFIsafe 地址。当所有 LED 呈红色点亮时,说明可以开始分配模块的 F 目标地址。如下所示分配 PROFIsafe 地址:
1. 从网络视图中选择 ET 200SP。
2. 在快捷菜单中选择“Assign F-destination address”。
3. 在“Identification”下,选择用于识别 F 模块的方法。
– “通过 LED 闪烁”
该选项为默认设置。在识别期间,待识别 F 模块的 STATUS LED 指示灯闪烁。
– “通过序列号”
如果无法清楚地识别 F 模块,则可通过接口模块的序列号进行识别。
4. 在“Assign”列中,选择要分配 F 目标地址的所有 F 模块。
如果在“Assign”列中选择该接口模块,则将选择该站的所有 F 模块。
5. 单击“Identification”按钮。检查待分配 F 目标地址的 F 模块上的状态 LED 是否呈绿色闪烁。
如果使用序列号进行识别,则比较所显示的序列号是否与接口模块的序列号相同。
6. 在表的“Confirm”列中确认是否正确识别了 F 模块。
7. 使用“Assign F-destination”按钮,为 F 模块分配 F 目标地址。
必须在 60 秒内确认“Confirm Assignment”对话框。
8. 关闭对话框。