[西门子] 西门子博途:在两个 S7-1500 CPU 之间组态直接数据交换

[复制链接]
查看87 | 回复0 | 2024-8-7 14:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
>建立直接数据交换的通信关系
要在两个 S7‑1500 CPU 之间建立直接数据交换的通信关系, 请按以下步骤操作:
1. 选择发送 S7‑1500 CPU 的 PROFINET 接口 X1。
2. 网络视图切换为表格视图, 选项卡“I/O 通信”(I/O communication)。
CPU 的 PROFINET 接口 X1 显示在“伙伴 1”(Partner 1) 列中。
3. 在“伙伴 2”(Partner 2) 列的“<在此处删除或选择设备>”(<Drop or select the device here>)中, 从下拉列表中选择通信伙伴的 PROFINET 接口作为连接伙伴。
注意通信方向:
– ←:通信伙伴为发送方
– →:通信伙伴为接收方
在两个 S7‑1500 CPU 之间建立直接数据交换的通信关系






组态用于直接数据交换的传送区
要组态用于直接数据交换的传送区, 请按以下步骤操作:
1. 选择直接数据交换的通信关系


2. 导航到通信关系属性的“常规 > 直接数据交换 > 传送区”(General > Direct data exchange >Transfer areas)。
3. 双击“<新增>”(<Add new>) 按钮, 创建新的传送区。为传送区指定一个有意义的名称。
创建了用于直接数据交换的传送区。


传送区的通信方向由通信关系指定。无法更改传送区的通信方向。

编辑传送区
在“常规 > 直接数据交换 > 传送区名称 > 传送区详细信息”(General > Direct data exchange >Name of transfer area > Detail of the transfer area) 下选择传送区的属性。




参数本地伙伴
起始地址在本地 CPU 中设置输入或输出传送区的
起始地址。
在伙伴 CPU 中设置输入或输出传送区的
起始地址。
组织块将传送区分配给等时同步模式中断 OB
或“MC-Servo”OB。
将传送区分配给等时同步模式中断 OB
或“MC-Servo”OB。
过程映像选择过程映像分区, 例如 PIP 1。
如果已将“MC-Servo”指定为组织块, 则
STEP 7 会自动将“PIP OB Servo”设置为过
程映像。
选择过程映像分区, 例如 PIP 1。
如果已将“MC-Servo”指定为组织块, 则
STEP 7 会自动将“PIP OB Servo”设置为过
程映像。
数据长度 [字节]设置传送区的大小。-
将组态下载到设备
规则:
• 将组态下载到所有相关 CPU。
• 如果更改直接数据交换的组态, 请将这些更改下载到所有相关 CPU。











免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则