>在基于 ET 200MP 分布式 I/O 系统的以下介绍中, 模块的等时同步模式组态将作为一个 IO 设备。 这一说明过程同样适用于其它分布式 I/O 系统(如, ET 200S 或 ET 200SP)。
IO 控制器为 S7‑1500 CPU。
• STEP 7 网络视图已打开。
• 已放置一个 S7‑1500 CPU(例如, CPU 1516‑3 PN/DP)。
• 已放置一个接口模块 IM 155-5 PN HF (ET 200MP) 并通过 PROFINET IO 与 CPU 联网。
• 满足 IRT 组态的所有要求:
– CPU 的已联网 PROFINET 接口与接口模块的端口已互连(拓扑组态)。
– 将接口模块的 RT 等级的 PROFINET 接口设置为“IRT”(“高级选项 > 实时设置 > 同步”(Advanced options > Real time settings > Synchronization) 区域)。
– 为 CPU 和接口模块的 PROFINET 接口分配“同步主站”和“同步从站”角色(在 PROFINET 接口特性中:“高级选项 > 实时设置 > 同步 > 域设置”(Advanced options > Real timesettings > Synchronization > Domain settings) 区域)。
操作步骤
要在 I/O 和用户程序之间创建等时同步连接, 请按以下步骤操作:
1. 在 STEP 7 的网络视图中, 选择 IM 155-5 PN HF。切换到设备视图。
2. 插入可等时同步操作的 I/O 模块(例如 DI 16 x 24VDC HF)。
3. 转至巡视窗口中所选 I/O 模块的“I/O 地址”(I/O addresses) 区域。
4. 在 I/O 地址区域中进行以下设置:
– 选择“等时同步模式”(Isochronous mode) 选项。
– 选择一个过程映像分区, 如过程映像分区 1。
– 单击“组织块”(Organization block) 下拉列表。 单击“添加”(Add) 按钮, 或者选择已存在的OB。 将打开用于选择组织块的对话框。
– 选择“同步循环”(Synchronous Cycle) OB。 单击“确定”(OK) 确认选择。
如果进行自动编号分配, 将生成并打开 OB 61。
在巡视窗口中, 可以继续直接在“等时同步模式”(Isochronous mode) 区域中设置应用程序循环和延时时间 (页 211), 并开始在指令部分中对 OB 进行编程。
5. 如有需要, 可在网络视图中插入其它 IO 设备。 调整等时同步模式的组态和设置。
6. 要获取有关计算得出的带宽信息或有关调整发送时钟的信息。 请在网络视图中选择同步域, 并在巡视窗口中浏览至域管理的相应区域。