>要通过 STEP 7 确定诊断信息, 请按以下步骤操作:
1. 在 STEP 7 中打开相应的项目。
2. 打开 STEP 7 的主视图。
3. 选择“在线与诊断”(Online & Diagnostics) 功能页面。
4. 选择“在线状态”(Online status) 操作。
将打开“选择设备”(Select device) 对话框。该对话框为项目中所组态设备的映像。
5. 激活待建立在线连接设备的“转至在线”(Go online) 选项按钮。
6. 单击“转至在线”(Go online) 按钮。
7. “转至在线”(Go online) 对话框随即打开。
8. 对接口进行相应设置。
9. 单击“转至在线”(Go online) 按钮。
将打开 STEP 7 的项目视图。网络视图随即在工作区中打开。
通过项目树中的符号, 可提供与故障模块有关的初始信息。
10.双击显示有报警消息的设备, 直接访问故障模块, 在本示例中为 CPU。
CPU 的设备视图随即在工作区中打开。在该视图中, 可以直接查看发生错误的模块。
11.在巡视窗口中打开“诊断”(Diagnostics) 选项卡和子选项卡“设备信息”(Device information),查看详细的错误描述信息。
结果
单击“详细信息”(Details) 列表中的链接, 可转至设备的在线与诊断视图以及诊断缓冲区。并将按照事件发生的顺序, 显示所有诊断事件的详细信息。