  •   创建一个新项目并组态一个“未指定的 CPU”(Unspecified CPU)。








  • 2.  在设备视图(或网络视图)的“在线”(Online) 菜单中,选择“硬件检测”(Hardware detection)命令。

还可以双击 CPU,然后在消息中单击“检测”(Detect)。

设备视图中的硬件检测消息
3.  在“PLC_x 的硬件检测”(Hardware detection for PLC_x) 对话框中,单击“刷新”(Refresh)。选择 CPU 和 PG/PC 接口并单击“检测”(Detect) 按钮。STEP 7 将在项目中下载该 CPU 的硬件配置(包括模块)。

设备视图中硬件检测的结果


操作步骤
要在 STEP 7 中检测一个或多个现有 IO 设备并添加到项目中,请执行以下操作步骤:

  • 在 STEP 7 中,浏览到“在线 > 硬件检测”(Online > Hardware detection)。
  • 单击“网络中的 PROFINET 设备”(PROFINET devices from network...)。
    STEP 7 打开“PROFINET 设备的硬件检测”(Hardware detection of PROFINET devices) 窗口。
  • 在“PG/PC 接口”(PG/PC interface) 中,选择编程设备的接口。
  • 单击“开始搜索”(Start search)。
    STEP 7 将开始硬件检测。硬件检测完成后,STEP 7 将显示所有检测到的 IO 设备。
  • 单击 IO 设备前相应的复选框,选择待添加到项目的 IO 设备。
  • 单击“添加设备”(Add devices)。
    之后,将打开一个窗口,显示硬件检测成功或失败。
硬件检测的结果
如果硬件检测成功,则 STEP 7 将 IO 设备及其所有模块和子模块一同插入项目中。
通过硬件检测组态的 IO 设备如下所示:

  • 通过“硬件检测”执行的模块组态,与从产品目录中插入的相同。
  • MAC 地址:STEP 7 将所检测 IO 设备的 MAC 地址导入项目中。
  • IP 设置:
    PROFINET 设备名称:

    • 如果所检测到的 IO 设备已设置有 PROFINET 设备名称,则 STEP 7 将 PROFINET 设备名称导入项目中。
    • 如果所检测到的 IO 设备没有 PROFINET 设备名称,则 STEP 7 将在项目中自动分配一个 PROFINET 设备名称。
    • 如果所检测到的 IO 设备已设置有 IP 地址,则 STEP 7 将 IP 地址导入项目中。
    • 如果所检测到的 IO 设备没有 IP 地址,则 STEP 7 将在项目中自动分配一个 IP 地址。

  • 通过“硬件检测”所组态的 IO 设备,没有分配 IP 子网和 IO 控制器。