在工业自动化控制系统中,模拟量的处理与转换是至关重要的一环。模拟量,如温度、压力、流量等物理量,通过传感器转换为电信号(模拟电压或模拟电流),再由PLC(可编程逻辑控制器)进行采集、处理,最终转换为可供控制系统使用的数值。西门子SCL(Structured Control Language)作为一种高级编程语言,以其强大的数据处理能力和灵活的编程方式,在模拟量处理与转换方面表现出色。本文将深入探讨SCL在模拟量处理与转换中的应用实践,通过实际案例和详细分析,帮助读者掌握这一关键技术。
// 当T0的上升沿到来时,进行模拟量转换和滤波处理
IF P0.Q THEN
// 将输入值暂存到中间变量AI中
AI := AI_IN;
// 超量程报警处理
IF AI < Min THEN
Out := Min;
LL_Alarm := TRUE;
ELSIF AI > Max THEN
Out := Max;
HH_Alarm := TRUE;
ELSE
// 转换模拟量输出值
Out := (INT_TO_REAL(AI) / 27648.0) * (Max - Min) + Min;
// 滤波处理
FOR N := Filt_Times TO 1 BY -1 DO
Filts[N] := Filts[N-1];
END_FOR;
Filts[0] := Out;
SUM := 0;
FOR N := 0 TO Filt_Times - 1 DO
SUM := SUM + Filts[N];
END_FOR;
Filt_OUT := SUM / Filt_Times;