[西门子] 手把手教你,Intouch 与 S7-200 Smart 通过TCP/IP连接,一次解决通讯难点

[复制链接]
查看142 | 回复0 | 2024-8-4 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开 System ManagementConsole

   




2、展开 DAServer ManageràDefault GroupàLocalàArchestrA.DASSIDirect.3àConfiguration

3、选中ConfigurationàAdd PortCpS7 Object

4、右键New_PortCpS7_000àAdd S7CP_200 Object

5、选中New_S7CP_200_000 设置右边参数
Network Address: 输入PLC的IP 地址,如192.168.10.244
Local TSAP: 1.0
Remote TASP: 2.0 (PLC TASP, S7-200 Smart 的TASP只能是 02.00、02.01、03.00、03.01四个)
其他参数默认

选择Device Groups,新增加访问名,该名字在Intouch中将会用到

6、右键ArchestrA.DASSIDirect.3àConfigure As ServiceàAtuo Service

7、右键ArchestrA.DASSIDirect.3àActivate Server,选择完之后,左边的红x将变成绿√


8、打开Intouch,并新建一个项目

9、双击访问名,并新建一个访问名,访问名需与第5步中的名字一致


10、新建一个标记名


11、新建一个窗口,并新建一个模拟量输入


12、最后连接PLC,测试效果如下图