设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
S7-1500与Wincc7.0通讯总结
返回列表
发新帖
[西门子]
S7-1500与Wincc7.0通讯总结
[复制链接]
213
|
0
|
2024-8-4 10:13:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
S7-1500 PLC与WinCC之间的通信可以通过使用以太网和TCP/IP协议实现,以下是实现通信的基本步骤:
一、设置电脑网卡参数:确保电脑的以太网卡的IP地址与PLC在同一网段,并设置相同的子网掩码。测试物理连接是否正常,可以使用ping命令来测试 。
二、设置PLC通讯参数:在博途组态软件中配置S7-1500 PLC的IP地址和子网掩码。如果使用的是固件版本为V4.0以上的S7-1200 CPU,需要在"连接机制"中勾选"允许从远程伙伴使用PUT/GET通信访问" 。
三、创建DB块:在PLC程序中创建DB块,把将要在WINCC中展显的数据全部集中到DB块中。根据实际需要建立不同的数据块。也可以使用M区地址。
三、WinCC添加新驱动:
1、设置PG/PC接口。打开PG/PC接口设置,里面有3个相同名称的驱动,选择后面带TCPIP的,不要选带Auto的。
2、添加驱动:在WinCC项目中添加"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"驱动,并进行相应的通讯参数设置 。
3、右键变量管理-->添加新的驱动程序-->S7-1500 Channel
4、右键-->连接参数
5、设置驱动的通讯参数
四、测试通讯
1、激活WinCC系统后打开变量管理。通讯成功后S7_1500握手处会有√。如果是“!”表示通讯没有成功,需要进一步检查PLC通讯参数。
2、S7_1500-->右键-->AS符号-->从AS中读取
3、WinCC会将PLC中所有变量全部读取过来。
4、可以增加更多数据块或M地址,根据需要钩选访问即可。
通过以上操作便把S7-1500的数据同步到了WinCC中的变量管理中去了,在下一步的界面设计中便可以与其他项目一样直接调用变量了。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
慧通工控
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』