MDS-EX-HR模块的应用场景
当选用正弦波输出的直线光栅尺/圆型编码器时,需要使用MDS-EX-HR模块将正弦波信号转换成三菱高速串口协议的数字信号。
图1 使用正弦波输出的直线光栅尺示意图
图2 使用正弦波输出的主轴圆型编码器示意图
关于正弦波(SIN)输出信号规格要求
选用正弦波输出的直线/圆光栅,正弦波应满足以下条件:
①
1Vp-p 模拟A 相,B 相,Z 相差分输出,见图3
②
输出信号频率 200kHz 以下
图3 A/B/Z相的相序关系
分辨率的设定
①.使用直线光栅尺时:
参数的设定:
例如:某光栅尺的信号周期为40μm,螺距为16mm,齿轮比为1:1,则
最终#2317设定为100,#2219设定为0。
②.使用圆型编码器时(这里以主轴为例):
参数的设定:
例如:某电主轴编码器齿数为256,编码器反馈线接入CN2接口(半闭环)
因此,最终#13097、#13098设定为64,#13019、#13020设定为0。
注意事项
①.组合速度/转数的限制
·使用直线光栅尺时:
最大速度(m/min) = 光栅尺模拟信号周期(m) × 200,000 × 60
·使用旋转编码器时:
最大转数(r/min) = 200,000/ 编码器刻度数(1/rev) × 60
另外,实际的最大速度/ 转数还受到所连接光栅尺的机械规格、电气规格等限制,请咨询所购光栅尺的厂家;上述数值并非系统精度保证值。
②.本文仅介绍常见的应用方法,如有其他需求,请查阅MDS-E/EJ/EM系列驱动器使用说明书;如需了解更多内容,请联系三菱电机CNC或者授权代理商。