[西门子] 西门子PLC(TIA博途)程序自由控制HMI报警的方法二

[复制链接]
查看65878 | 回复0 | 2024-8-1 21:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面一篇文章我们讲解了使用Program_Alarm指令来实现PLC实现报警文本显示西门子PLC(TIA博图)的HMI报警,你还在逐条输入吗?这儿有一个更强大、能自由控制报警的。今天我们讲解第二种实现方法。
使用西门子HMI组态PLC报警的朋友都知道,以气缸为例,假设有100个气缸报警就,HMI报警文本列表就需要组态100个气缸HMI报警文本,这样的方法费时费力且容易出错。如图所示:


通过使用下面的方法,与原来在HMI中创建报警信息的做法相比,节省时间,提升效率。不需要HMI侧编写离散量报警条目。
如图所示:


一、测试环境
PLC
S7-1511-PN(PLC只支持1500系列)
HMI
TP900(测试发现KTP系列触摸屏不可以)
二、PLC运行许可证设定

1.右键→PLC属性


2.运行系统许可证→ProDiag→使用的ProDiag许可证→修改成5x(最大)


三、创建测试功能块及PLC设置
1.PLC报警文本列表内插入一个文本列表具体如下


2.添加测试FB块



3.在测试FB块添加如下变量



4.在测试FB块添加如下程序



5.在测试FB块输出(Output)_右键新增监控



6.打开监控设定



7.打开报警文本设定

8.报警文本详细设定如下
*(可以根据实际情况使用进行设定,这里为了方便测试删除多余的)


9.详细文本设定如下


演示视频


video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3337001352656486406
10.新增全局DB数据块测试使用

11.DB DATA_数据块内,添加如下变量


12.增加ProDiag功能块语言为"PRODIAG(含IDB)"类型



13.把测试的FB块添加到OB1内


插入如下填写变量


演示视频

video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3337004276321255429
14.把测试的FB块添加到OB1内


三、HMI设置1.添加HMI(测试发现KTP系列触摸屏不可以)


演示视频


video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3337043876590813185
2.HMI插入报警视图

3.HMI报警视图设定


四、仿真测试
1.启动PLC与HMI仿真

video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3337000095455805442PLC-Recorder专业数据采集分析软件(http://hiddenmap.cn)







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则