【应用案例】CANopen设备接入PROFINET主站控制器
[复制链接]
89803
|
0
|
2024-7-31 14:51:41
|
显示全部楼层
|
阅读模式
应用案例
智能物流驱动系统如何实现将电动滚筒
(CANopen设备)接入PROFINET主站控制器
应用场景
在智能工厂环境下,一个高效的物流系统需要采用集成化、系统化的思维,将不同适应性的物流软硬件技术有机结合起来,并应用在不同运行的场景中。
CANopen是一种传统的工业自动化通讯协议,典型的从站产品如电动滚筒等采用该协议。苏州某项目西门子S7-1500连接多达50台电动滚筒控制货物触发位置传感器后处理货物加减速工艺控制。
众所周知,CANopen信号是无法直接接入PROFINET通讯系统的,设备供应商专注于核心业务的开发,有时候不会再花费大量的时间及人工成本研发PROFINET协议。
为了快捷解决以上问题,我们采用ET005Pro协议网关,将CANopen从站产品信号转换为PROFINET信号,轻松实现PROFINET通讯系统与各CANopen从站节点的连接,信号转换传输稳定可靠。
智能物流驱动系统拓扑图
▼
ET005Pro高性能网关
为了提高数据处理速度,减少网络系统延迟,EnTalk系列网关针对高性能应用场合提供了新架构设计。网关采用两个Xone(嵌入式归一板),分别独立实现不同的协议。两个Xone之间通过高速链路进行数据交换。下图是ET005Pro以太网转串口的框架示意图,以太网是PROFINET工业以太网协议,串口是CAN协议。
ET005Pro高性能网关产品图
网关配置
硬件连接完成后,我们需要通过PC配置工具EnTalk CANopen Manager对从站设备电动滚筒进行组态和参数配置。CANopen从站的节点地址,过程数据,通讯周期和心跳监控参数均可通过该软件设置。 通过心跳时间配置,可以监控各个从站设备的在离线状态。同时网关设备支持诊断数据上报,用户可在PN侧,TIA博图软件中直接调用相应功能块即可管理各个CANopen从站的状态。
心跳时间配置
配置软件解析各个从站的EDS文件,每个从站设备的过程数据内容和长度可以通过添加PDO配置。
过程数据配置
现场通讯抓包调试
测试解析某个从站设备数据通讯周期时间,满足现场工艺控制需求。
现场光电传感器触发信号经过电动滚筒至CANopen总线的周期时间10.18ms。网关IO更新周期时间为2ms,响应时间小于10ms。
现场光电实际触发时间示意图
EnTalk系列同家族产品
作为家族中的一份子,ET005Pro网关将多个CANopen从站设备接入PROFINET网络的智能工业网关,实现CANopen和PROFINET网络的互联互通。而EnTalk系列网关涵盖了各类主流现场总线和工业以太网之间的相互转换,支持EtherCAT,EtherNet/IP,Modbus RTU/TCP,PROFUBUS DP,CC-Link IEF Basic,POWERLINK等协议,并在不断完善中。
010-85958895 / cn-sales@jiyuansys.com北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦808
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
254878798
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』