今天聊一聊PLC中高速计数的几种模式。
以CP1H为例,CP1H有4个高速计数器。每个高速计数器分配3个输入端子。4个高速脉冲计数器分配的端子以及端子的功能如下表所示:
高速计数器的脉冲输入模式分为四种:单项脉冲加法输入、双脉冲相位差输入、双脉冲加/减法输入、单相脉冲+方向输入。
【单项脉冲加法输入】
该模式使用A相输入端子,当有脉冲上升沿输入时,计数值+1
【双脉冲相位差输入】
该模式使用A、B两相输入端子输入相位差为90°的两个脉冲进行计数。当A相超前B相90°时,进行加计数,每脉冲周期内,数值增加4;当A相滞后B相90°时,进行减计数,每脉冲周期内,数值减少4
【双脉冲加/减法输入】
该模式使用A、B两相分别输入加法脉冲和减法脉冲。当加法脉冲有效时,进行加计数。当减法脉冲有效时,进行减计数。
【单相脉冲+方向输入】
该模式使用A、B两相输入端子分别输入单相脉冲和方向信号。方向信号即为普通的IO信号。当方向信号为TRUE时,控制器根据A相的脉冲信号进行加计数;当方向信号为FALSE时,控制器根据A相的脉冲信号进行减计数。