[三菱] 三菱MOV K8 K4M10

[复制链接]
查看213 | 回复0 | 2024-7-28 11:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   


指令如下图所示



相信很多工程师这么使用过。当然,肯定也有很多人不清楚这个指令的意义。在此,小编普及一下。


中括号里面的指令 MOV  K8  K4M10 是一条MOV传送指令。按照西门子PLC的指令可以将一个数值传送到按字寻址的地址中即QW0等。在三菱中,可认为K4M10就是一个字和西门子的字一样理解,只是它更灵活。



K8指的是十进制的8



K4M10指的是以M10为起始的一个字,范围为【M10--M25】。

在PLC中,一个字用二进制表示为【0000  0000  0000 0000】十六进制表示为【0x0000】高位在前低位在后。
用二进制表示十进制的8为【0000 0000 0000 1000】这样就可以对应【M25 ....M10】的16个位了。即M13=1

当K=1时,数据有效为M10-M13

当K=2时,数据有效为M10-M17

当K=3时,数据有效为M10-M21

当K=4时,数据有效为M10-M25



无效的部分无法对其进行数值传送。


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则