Codesys如何创建断电保持类型变量
1.创建文件
通过右键单击“Application”,创建下图的两个文件"GVL"和"PersistentVars"
创建完成后,打开"GVL",在"VAR_GLOBAL"和"END_VAR"后面,添加"VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN "和"END_VAR",并且添加变量如下图所示:
VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
Flag : BOOL;
Num : INT := 23;
ID : DINT := 12345678;
Name : WSTRING := "张三";
END_VAR
在此说明一下:
1 区域内的变量为全局非保持类型;
2 区域内的变量为全局断电保持类型。
若要寻址2区域内的变量,使用GVL.Flag即可。
2,对变量添加保持
定义完成变量后,还需要对变量添加保持,双击打开“PersistentVars”如下图所示。
首先,对工程进行编译,若编译通过,则进行下图操作。
添加完成后,在“PersistentVars”中自动生成变量的实例路径。
3.程序下载到PLC中
将程序下载到PLC中,将变量修改为其它值,即使断电也可以进行保持了。