设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子S7-1200与S7-200 SMART以太网S7通信
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子S7-1200与S7-200 SMART以太网S7通信
[复制链接]
88396
|
0
|
2024-7-20 15:11:04
|
显示全部楼层
|
阅读模式
西门子S7-1200与S7-200 SMART 以太网S7通讯
说明:
西门子官方不赞同S7-200 SMART CPU与非0S7-200 SMART CPU之间的以太网通讯,但在实际应用中并未发现问题。
硬件和软件需求及索要完成的任务。
硬件:
1.S7-1200 CPU 硬件版本2.2或更高
2.S7-200 SMART CPU
3.PC(带以太网卡)
4.以太网电缆
5.路由器(方便在线监视)
硬件连接图
软件:
1.博图TIA V14
2.STEP 7-MicroWIN SMART V2.3
通信任务
1.S7-1200发送DB1中200个字节到S7-200 SMART 的VB数据区
2.S7-1200读取S7-200 SMART的VB数据区中的200个字节到DB2
S7-1200 客户端的配置编程
1.打开博图TIA V14 新建一个项目并完成硬件配置和网络组态
1.1.在‘项目书’>‘设备组态’>‘网络使徒’下按下图1-1中步骤建立S7连接。
图1-1.建立S7连接
1.2.按下图1-2步骤填写连接参数
图1-2.定义填写连接参数
【注意】子网PE/IE_1,需在主站CPU属性中建立
1.3.在‘地址详细信息’设置通信伙伴TSAP的地址,如图1-3
图1-3.定义双方TSAP
【注意】S7-200 SMART的TSAP只支持0.3.00或0.3.01
2.软件编程
2.1.创建发送数据块DB1(接受数据块DB2与之类似),定义为200个字节的数据组,如下图2-1所示
图2-1创建数据块DB1
图2-1-1.修改发送数据块的属性
详细内容在帮助文件中,如下图2-1-2
图2-1-2
图2-1-3.定义200个字节的数据
2.2.在‘OB1’中,从‘指令’>‘S7通信’下调用PUT,GET指令,程序如下图2-2所示
图2-2.程序调用
【注意】REQ是上升沿出发的,可以使用系统时钟或自定义时钟,或使用通讯状态出发。PUT和GET是异步通信,几步跟随OB1循环工作,可能跨越多个OB1循环,如果使用时间脉冲触发,注意之间间隔是否合适,否则通讯会出现异常。
3.监视结果
3.1.通过在S7-1200侧编程进行S7通信,实现两个CPU之间的数据交换,监视结果如下图3-1
图3-1.监视数据(S7-1200侧)
3.2.监视S7-200 SMART侧数据,如下图3-2
图3-2.监视数据(S7-200 SMART侧)
【注意】在S7-1200中V区对应于DB1,即在PUT指令中使用数据区ADDR_1=P#DB1.DBX0.0 BYTE 200,在S7-200 SMART中对应VB0-VB199。
需要博图TIA V14 和STEP 7-MicroWIN SMART V2.3软件,请在评论去留言。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
非标自动化
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』