设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
控制专题
›
『高级语言/组态软件/触摸屏』
›
博途V16西门子1200与昆仑通态触摸屏MCGSPro软件的模拟联 ...
返回列表
发新帖
博途V16西门子1200与昆仑通态触摸屏MCGSPro软件的模拟联机运行
[复制链接]
90840
|
0
|
2024-7-16 08:39:06
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一、确认网关IP地址:知道PLC的IP地址后,再将电脑本地IP地址设置的跟PLC 的IP地址一样,都要在192.168.0这个网段中。
首先要知道PLC的IP地址
电脑本地IP地址设置,IP地址的前三个需要跟PLC的一样,即都是192.168.0
二、1200PLC端的设置:访问权限的设置,勾选远程访问功能,关闭优化块的访问
访问级别设置成完全访问权限(无任何保护)
勾选远程访问
需要将DB块的“优化的块访问”的勾选去掉
去掉后可以就能看到DB块里面数据的偏移量了!!!
三、MCGSPro软件的设置:这里主要要知道DB数据块对应的是V数据存储区
设备窗口添加TCP/IP父设备后,再添加Siemens_1200子设备
本地IP地址设置成跟电脑的本地IP地址一样;远程IP地址设置的跟1200PLC的IP地址一样;端口号102不变
选择V数据寄存器,通道地址的1表示的是DB1,18代表的是偏移地址,数据类型选择16位有符号二进制
四、联机效果:博途和MCGSPro可以同时开启来对照数据,不像之前串口通信那样只能开启1个。
实时联机数据对照
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
成精的年糕
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』